关于层流手术部监测问题

  [复制链接]
发表于 2013-5-29 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
层流手术部各项动态监测(如尘埃粒子、正负压力等),是否要等各级过滤器更换后再进行?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 10:55 | 显示全部楼层
不需要的,按照医院洁净手术部建设技术规范要求的期限,由有资质的专业公司做的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 11:50 | 显示全部楼层
非常同意楼上观点
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 17:13 | 显示全部楼层
更换过滤器后要监测上述指标。尘埃粒子应定期由相关部门监测。静压差应该每日监测,一般在房间的门口有监测装置,动态显示室内外的静压差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-3 17:38 | 显示全部楼层
定期由相关部门监测,有哪些相关部门可以监测?由医院的什么部门提出申请监测?