综合性医院感染疾病科隔离病室有要求安装传递窗吗?

  [复制链接]
发表于 2013-5-25 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
综合性医院感染疾病科隔离病室有要求安装传递窗吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1962
  • 最近打卡:2025-04-22 13:16:42
发表于 2013-5-25 12:34 | 显示全部楼层
隔离病室安装传递窗?传递窗用来做什么?
隔离病室有“通道”的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-25 12:39 | 显示全部楼层
感染疾病科隔离病室无需安装传递窗(从另一方面,与人性化护理不符),无意义。个人意见!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-25 13:18 | 显示全部楼层
标准化的感染性疾病科的建设,都是双门、双通道的,医护人员进入的地方设有缓冲间、有更衣、洗手等设备设施,没有传递窗,建议老师到设计规范的感染性疾病医院或科去看看,请专家给您审一下图纸。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-25 18:50 | 显示全部楼层
感染性疾病科医务人员和患者应有不同的通道,条件比较好的每个病室都有缓冲区。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-25 19:41 | 显示全部楼层
传递窗的作用是干什么呀?
(一)感染性疾病科建设原则:
1、相对独立区域。
2、明确的三区划分,各区之间无交叉,有明显标识。
3、人流物流洁污分开:医务人员专用通道,呼吸道病人和消化道病人分开候诊、就诊,各自有专用通道。
4、呼吸道诊疗区合理的空气流向。清洁空气 → 污染空气→ 排除室外。
(二)建设选址:
1、医疗机构相对独立的区域。   
2、交通方便,利于隔离病人和就诊治疗。
3、选择地基比较平坦的地段,防止积水潮湿微生物繁殖。
4、选择附近有比较完善市政公用系统的区域,以利污水排放。
5、注重医疗废物处置,以保证周围环境的卫生安全。
(三)建筑标准:
1、贯彻适用、经济(综合医院尽量利用医院原有设施)、卫生、安全的原则。
2、新建可采用砖混结构。但要采取抗震措施。
3、建筑装修和环境设计,应适合患者心理、生理特点,做到色彩明亮,线条简洁,防止积垢,便于清洁,有利消毒。
4、建筑维护结构与屋面、外窗应使用气密性、防水结构良好的产品,门、墙角、走廊双侧及转角处应采取防碰撞措施。
5、业务用房室内装修宜选用无污染材料,涂料要选用易擦洗方便的产品,地面选用防滑材料。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 10:44 | 显示全部楼层
我们呼吸道隔离病房设置传递窗,还有两间负压病房。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-28 17:34 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导!
回复

使用道具 举报