找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2143|回复: 17

[讨论] 紫外线灯安装的问题

 火... [复制链接]
发表于 2013-5-20 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院呼吸楼分为外中内三走廊,其中外走廊和中走廊为污染区和潜在污染区,需要安装紫外线灯,屋顶高2.5m,如果你向院长提建议,那么你的意见是安装在1.8-2.2m之间的高度呢,还是吸顶安装呢???
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 22:51 | 显示全部楼层
悬吊安装在1.8-2.2米处,符合消规的安装要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 23:02 | 显示全部楼层
1.8-2.2m之间的高度,于消毒技术规范相符合,有据可查。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 23:13 | 显示全部楼层
1.8-2.2m高度,有点不好看哈,但规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 23:27 | 显示全部楼层
我们只有按消规执行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-21 00:44 | 显示全部楼层

如果符合规范了,即我院呼吸楼的外走廊和中走廊就都是悬挂着的紫外线灯了,那么这样的病区环境是不是有点不好看啊???
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 07:55 | 显示全部楼层
你可以固定在墙上啊。灵活点嘛!如果不安装也行,可以使用动态的,价格贵点,也可以用移动紫外线车消毒啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 07:58 | 显示全部楼层
画中仙 发表于 2013-5-21 00:44
如果符合规范了,即我院呼吸楼的外走廊和中走廊就都是悬挂着的紫外线灯了,那么这样的病区环境是不是有点 ...

我们只能按规范执行,美观只能放在第二位
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 08:22 | 显示全部楼层
我院凡是安装紫外线灯的地方都是悬在半空的,否则装在房顶不就超过1.8-2.2米了吗,美观问题就以后再解决吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-21 12:17 | 显示全部楼层
qyywyh 发表于 2013-5-21 08:22
我院凡是安装紫外线灯的地方都是悬在半空的,否则装在房顶不就超过1.8-2.2米了吗,美观问题就以后再解决吧

装在室内可以控制在1.8—2.2米之间,那么安装在走廊,还是这个高度有必要么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-21 12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 画中仙 于 2013-5-21 12:24 编辑
glh 发表于 2013-5-21 07:58
我们只能按规范执行,美观只能放在第二位


安装紫外线灯的目的就是对空气进行消毒,空气消毒最有效的方式就是通风,我院外走廊的方便条件就是窗户很多,自然通风很容易达到。
既然这样,我想,紫外线灯的高度就可以不那么追究了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 12:32 | 显示全部楼层
画中仙 发表于 2013-5-21 12:23
安装紫外线灯的目的就是对空气进行消毒,空气消毒最有效的方式就是通风,我院外走廊的方便条件就是窗户 ...

我想问一下,你们三个走廊是什么作用?有没有人需要经过的?每天哪段时间保证半小时以上的时间是能够封闭的?全部安装紫外线的目的是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 12:47 | 显示全部楼层
吸顶安装个人认为不合适,应按《医疗机构消毒技术规范》要求安装在1.8-2.2m之间的高度。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 13:03 | 显示全部楼层
同意水墨画老师的意见,走郎里哪个时段是无人的,能封闭的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-21 21:54 | 显示全部楼层
水墨画 发表于 2013-5-21 12:32
我想问一下,你们三个走廊是什么作用?有没有人需要经过的?每天哪段时间保证半小时以上的时间是能够封闭 ...

三个走廊什么作用,这就需要看看《传染病医院建筑设计规范》了啊,其中是这么写到的:传染病院总平面布局:
功能分区合理,洁污路线清楚,分设清洁区、半污染区及污染区。
污染区设在总平面的下风向,安排接诊区、检验、X线、CT等医技科室区、疑似病区、确诊区、重症监护室、医用垃圾焚烧装置、太平间及污水处理站。污水处理站应根据具体条件,选择在院区隔离区边缘地段,以便于管理和定期化验。院区要设绿化防护带或隔离带、隔离墙;行政办公区,后勤保障区应设在总平面的上风向。院区出入口附近应设置汽车清洗消毒场,以便对进出院区的车辆实施清洁消毒。
(二)建筑层数、室内高度与结构:
1、传染病医院可以多层建筑为主,在用地紧张的市可考虑建高层。四层及四层以上门诊部及病房楼应设立电梯,并应设有独立的污物电梯。楼梯设置应符合防火疏散、功能分区及《综合医院建设设计规范》要求。县级综合医院的传染病区,在用地允许的情况下应以单层建筑为主。
2、多层建筑宜采用钢筋混凝土框架结构;县级传染病区采用砖混结构时,应采取抗震措施。
3、建筑物室内净高(天花板至地面)以3米左右为宜,天花板以上要留足配套设备安装的空间。
(三)传染病房平面布局与设置要求:
1、传染病房建筑平面布局要严格区分清洁区、半污染区和污染区。要设前、中、后三道走廊。中走廊为半污染区,以此为界向前为污染区,向后为清洁区,前外走廊净宽不小于2500mm,中走廊2000mm,后走廊1200-1500 mm;
可见,外走廊就是患者经过的通道,中走廊就是医务人员穿上工作服时通道,内走廊就是医务人员穿非工作衣服的通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 22:06 | 显示全部楼层
今年去湖南湘雅医院学习,就这个问题专门咨询过胡国庆老师及黄勋老师,结核病科不需要安装紫外线灯管的。做好通风工作是最好的办法。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-28 15:13 | 显示全部楼层
画中仙 发表于 2013-5-21 12:23
安装紫外线灯的目的就是对空气进行消毒,空气消毒最有效的方式就是通风,我院外走廊的方便条件就是窗户 ...

既然这样是不是可以不装呢?装了达不到效果不如不装啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 10:20 | 显示全部楼层
做好通风,效果会更好,安装紫外线灯不实际,而且容易发生病人不知情把紫外线灯当照明灯使用,这在临床经常发生的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表