马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
本帖最后由 清风细雪 于 2013-5-21 22:03 编辑
按照新消规
C.6 紫外线消毒C.6.3 使用方法 C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
安装高度应该在2米左右,可昨天专家去一家社区检查时却提出他们悬挂太高(距离地面约1.5米),他们咨询于我,我告诉他们是2米左右,问他们是否听错了,专家是指高度太低,他们很肯定地说没错,专家就是说太高了。无语! |