马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院由于要进行微生物室的改建,增加耐多药结核负压实验室,院感科应该需要做些什么?请老师支招,谢谢!!布局流程有什么要求??
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 05:43 | 显示全部楼层
根据实验室生物安全3级水平来改造,要求双通道门,定向气流,压力、隔离服,沐浴室等,你可以参照生物安全实验室管理技术规范

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +6 收起 理由
拙凌 + 2 + 6 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 07:36 | 显示全部楼层

有微生物室的建设建设规范可以参照的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 08:19 | 显示全部楼层
三个人的空间 发表于 2013-5-16 05:43
根据实验室生物安全3级水平来改造,要求双通道门,定向气流,压力、隔离服,沐浴室等,你可以参照生物安全实 ...

学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 09:01 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 09:14 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!路过学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 09:26 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 09:27 | 显示全部楼层
增加耐多药结核负压实验室除需要上面老师讲的外,还需要门宜设锁,可自动关闭,出门有发光指示标志。门口有洗手装置。还应考虑生物安全柜等