[求助] 各位老师,请帮忙看一下血透室的图纸,谢谢!

  [复制链接]
发表于 2013-5-15 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,请帮忙看一下血透室的图纸,谢谢!

血液净化中心.pdf (95.53 KB, 下载次数: 28)


回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 08:24 | 显示全部楼层
首先感叹贵院的透析床位真的不少呀,但是您的这张图标注的并不是很清楚啊。您的这张图应该是张建筑施工图,但是,咱们感控更关注的是布局与流程。
首先说布局,图上可以看出床位的布局,应该是有阳性病人隔离区(室),但是没有标明。还有水处理室?配液室?治疗室?等等,请您标注。
再者说流程,您需要将通道进行标注,图上有个room-text,但是无法说明您的通道问题。是否区分清洁区、半清洁区及污染区?医务人员通道、患者通道,污物通道?

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
依依 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-22 18:28 | 显示全部楼层

谢谢老师。目前地区需血透病人多,现已有19台,且正扩建。
该图纸是由设计院设计。现重新画了一张,请您指导,谢谢!
AB液是直接向外购买,未配置。
1.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-23 11:23 | 显示全部楼层
小小间 发表于 2013-5-22 18:28
谢谢老师。目前地区需血透病人多,现已有19台,且正扩建。
该图纸是由设计院设计。现重新画了一张,请您 ...

“小小间”老师肯定在此血透室的扩建图纸上花费了很大的心血,一看就知道是精心设计的图纸。总体来说,清洁区、半清洁区、污染区分区很符合规范。美中不足的是,您的复用间和透析器存放间放到了南面,离污物通道太远了,这样使污物通道的意义大打折扣。我的意见是,如果有可能的话,复用间及透析器存放间放到北面,距离污物通道要近一些,便于到期限的透析器或禁止服用的透析器作为医疗废物的收集。一家之言,请“小小间”老师综合考虑各方面因素。