找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1631|回复: 7

[求助] 洁净手术室与洁净ICU的气流组织是如何走向的?

  [复制链接]
发表于 2013-5-14 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问老师,洁净手术室与洁净ICU的回风口和排风口的作用是什么?有什么区别?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 11:07 | 显示全部楼层
洁净手术室排风口是为了有效灵活控制正压及排走消毒气体、麻醉气体和不良气味,排风口应设置在上部并靠近发声源的人的头部,排风口的进风速度应不大于2m/s;回风口设置过滤层,既可以克服“黑洞”的缺点,又可以阻挡手术中散发的纤维尘进入管路系统也让室内正压易于保持,回风气体经过过滤重新进入系统进行循环
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-14 21:40 | 显示全部楼层
谢谢!明白些了。也就是说排风口主要是用来排麻醉气体,而回风口主要是对室内空气进行过滤,再进入下一循环,是吗?将排风口设在病人头侧的顶部,而送风口设在手术台上方,那不是2个风口靠得很近,不会影响气流的走向吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-14 21:42 | 显示全部楼层
排风口为什么说是进风速度,而不是说排风速度呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-14 21:47 | 显示全部楼层
空气净化管理规范中提到供应室、治疗室、感染疾病科门诊等可采用集中空调通风系统,安装集中空调通风系统能达到消毒效果吗?是否还需要安装其他消毒机呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 09:18 | 显示全部楼层
有同样的遗憾,恳请资深同行给油帮助,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 09:24 | 显示全部楼层
给以帮助                                    
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 15:30 | 显示全部楼层
排风口在上面是为了排除有害气体,回风口是为了让房间的气流有一定的流向,从而保证患者在洁净的气流环境内。洁净室的回风口的安装是有要求的。