找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2010|回复: 8

[求助] 手术室的层流空气能关吗

 火.. [复制链接]
发表于 2013-5-13 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
求助各位大侠,手术室的层流净化空气在夜间不用时能否关闭?如果能关闭,次日手术前多久必须开启?有无相关文件支持?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 11:31 | 显示全部楼层
我们也刚启用层流手术室,也存在同样的困惑,请各位老师指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 11:31 | 显示全部楼层
应当能管吧,我记得好像是运行30分钟可以使用。每天开始手术和清洁卫生后运行30分钟以上才可以进行手术。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 11:48 | 显示全部楼层
主要是你得知道你们的机组“自净”时间是多少,手术前达到自净时间以上就可以吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 12:10 | 显示全部楼层
手术间不用时空气净化系统是可以关闭的,但在使用之前就如上位老师所讲应了解“自净时间”。
    参看建设部2002年GB50333《医院洁净手术部建设技术规范》,”自净时间“是指“在规定的换气次数条件下,洁净手术室从污染后(例如停机后或一台手术后)的低洁净度级别,恢复到固有静态高洁净度级别(例如开机后或另一台手术开始前要求的级别)的时间。
    在《技术规范》表4.0.1主要技术指标中100级自净时间≤15分钟,1000级≤25分钟,10000级≤30分钟,300000≤40分钟。
    现该规范在修订中,不知是否会有变化。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 12:31 | 显示全部楼层
我们的是提前30分钟开启,厂家培训时就这样说的。5楼已给了规范上的指标了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-13 12:51 | 显示全部楼层

太给力了!非常感谢,原来不懂相关的内容,所以夜间一直开着,耗电相当大,现在可有个交代了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 16:24 | 显示全部楼层
第二天提前30分钟开机
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-26 15:23 | 显示全部楼层
论坛就是好,要啥尽管淘,应有尽有。