发表于 2008-11-7 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
http://lstk.zjol.com.cn/06lstk/system/2008/10/31/010732867.shtml
昨日龙泉一制药厂发生爆炸 1人死亡数人受伤
                              2008年10月31日  
    昨日上午9时10分左右,位于龙泉市的浙江国镜药业有限公司发生一起容器爆炸事故,滚烫的蒸汽倾泻而出,致使正在车间工作的数名工人受伤,其中一人伤势过重,经医院抢救无效不幸死亡。

    据了解,爆炸点位于制药厂输液车间C线的一个灭菌室内,此地的主要功能是利用高压蒸汽灭菌器对输液瓶进行灭菌。事发当时,早班的7名工人正等待在灭菌器附近,准备在机器完成灭菌程序之后,将输液瓶运出来。可就在此时,灭菌器不知为何突然发生爆炸,巨大的冲击波把工人震倒在地,倾泻而出的蒸汽(温度达到了115摄氏度左右) 直接就包围住了在场的工人。

    昨日中午,当记者赶到事故现场时看到,现场到处都是各种断裂的管道,一台不锈钢的水浴式灭菌器完全变了形。在与灭菌室仅一墙之隔的另外一个车间里,一名事发时当值的工人指着被震裂的板墙说,当时,厂区的工作人员就是从板墙的缝隙中,将伤员拉了出来,而有的伤员全身大部分皮肤都被烫得通红。

    事发之后,工厂方面第一时间将伤员送往医院,龙泉市人民医院也很快加入到运送伤员的行动中。与此同时,龙泉市有关领导也立即赶到医院看望伤员,并要求妥善处理善后事宜。

    记者在病房见到其中3名伤员时,他们的伤口已经进行了包扎处理。今年52岁的刘小平是负责搬运输液瓶的一名工人,除面部以外,他身上其余部位几乎都缠着纱布。背朝上趴着的他意识还算清醒,但由于事发突然,他只记得那一瞬间灼热的蒸汽涌来,以及随后那钻心的疼痛。至于事故原因,他和其他两位伤员也说不清楚。

    据院方一名负责人介绍,在4男3女7名伤员被送到医院之后,经过紧急处置,大部分伤员已经转入病房观察,受了轻伤的先后出院,但有两名伤员情况十分严重。其中,一名男性伤员直到下午1时仍旧在医院手术室内抢救。医生告诉记者,经过CT扫描发现,在巨大的冲击力作用下,这名伤员有严重的内出血情况,他们将会同丽水市中心医院的相关专家全力进行抢救。而另外一名女性伤员由于全身的烧烫伤面积达到了98%,在送到医院后甚至出现呼吸困难的情况。医生对其进行紧急处理之后,在征得伤员家属同意的情况下,医院立即派专业的医护人员将这名伤员送往温州一家医疗条件更好的医院救治。但是,伤员在运送至云和境内时,出现心脏骤停。下午2时10分,该伤员在云和当地医院抢救的过程中不幸死亡。

    目前,市安监局已按规定组成事故调查组,对事故展开调查。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-7 21:41 | 显示全部楼层
太危险了,灭菌器要定期检修,安全不容忽视!:(
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-7 22:00 | 显示全部楼层

回复 #1 xl0826 的帖子

灭菌器属于压力容器,每年都要定期检修的,以防意外,保证安全。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-7 22:26 | 显示全部楼层
灭菌器的使用年限是多久?超期服役很危险的!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-8 22:21 | 显示全部楼层
这件事情要引以为戒了!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-15 08:55 | 显示全部楼层
压力容器要实行强制检验,不合格是不允许使用,二是在使用中要随时注意压力表的变化,不是打开开关就万事大吉啦!!教训沉重,引以为戒!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-15 11:21 | 显示全部楼层
又一起安全事故,应该引以为戒!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-18 14:55 | 显示全部楼层
看了这则新闻,立即找了设备部的主任协商,加强压力容器的管理、检修制度。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-6 10:37 | 显示全部楼层
http://ajj.lishui.gov.cn/cszl/jczd/t20090516_550426.htm

“10.30”灭菌器爆炸事故案被执行处罚
2009-01-21

  2008年10月30日,龙泉市浙江国镜药业有限公司输液车间C线灭菌工段一台PLMQ-25Ⅲ型灭菌器发生爆炸,现场7名工人被蒸汽烫伤,造成1人死亡、1人重伤、5人轻伤。
市安监局对该事故案件调查认定:浙江国镜药业有限公司未切实依法履行安全生产主体责任,灭菌工段灭菌器安装、使用、维护不符合有关规定的安全生产要求、灭菌器操作人员未经专门培训取得安全操作资格,
事故隐患排查、治理和防控责任不落实,导致本起事故发生,对事故发生负有责任;该公司主要负责人在督促落实生产设备安全管理制度、从业人员安全培训制度、事故隐患排查治理制度和组织检查安全生产并及时消除事故隐患、组织制定生产安全事故应急救援预案方面未切实依法履行企业主要负责人安全生产职责,导致本起事故发生,对事故发生负有责任。
依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第(一)项、第三十八条第(一)项、《〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》第十九条和《中华人民共和国安全生产法》第八十一条第二款规定,市安监局对浙江国镜药业有限公司及其主要负责人分别作出罚款的行政处罚决定,1月20日被执行处罚


回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-10 17:54 | 显示全部楼层
安全责任,不容忽视,记取血的教训,希望类似事件不再发生。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-10 18:44 | 显示全部楼层
安全是第一要务!一定要规范年检;平时发现故障苗头一定要及时反映。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-10 21:40 | 显示全部楼层


是啊!CSSD内有电锅炉、压力蒸汽灭菌器械,它们都是特种设备,都要定期进行年检和保修,并要加强对消毒员的培训及管理!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-13 16:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 1501feng 于 2011-7-13 16:47 编辑

今天刚看到这则新闻,准备找设备科主任协商,加强压力容器的管理、检修,安全第一,以防意外。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 08:30 | 显示全部楼层
这是对我们的警示,压力锅的操作标准一定要遵守,不可忽视啊!