找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

高山雪莲W2025年4月优秀主题贴
05-14 17:37
高山雪莲W2025年4月优秀回帖
05-14 17:35
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2484|回复: 11

塑封包装的无菌物品要多久做一回生物监测

 火... [复制链接]
发表于 2013-5-9 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 贾俊 于 2013-5-9 16:53 编辑

求助:请问哪位老师塑封的无菌物品实际应用中可以保持多久有效期,多久必须做生物监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 16:59 | 显示全部楼层
自己包装的纸塑产品:环氧乙烷灭菌和高压蒸汽灭菌,有效期均为6个月。到期就失效,做生物监测干嘛呀?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-9 17:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾俊 于 2013-5-9 17:03 编辑

就是比较郁闷的是,没到期的随机抽查竟然有菌生长啊。。。而且包装完好,还没查出来问题出在哪,不知道是采样的时候污染了还是怎样。。。

点评

没到期的你怎么想起来要随机抽查呢?是不是有什么可疑迹象呢?  发表于 2013-5-15 16:11
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1871
  • 最近打卡:2025-05-15 08:02:40
发表于 2013-5-9 17:10 | 显示全部楼层
这个后果挺严重的,排查起来也麻烦啊,导致这个结果的因素挺多啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 17:52 | 显示全部楼层
好像无菌物品监测只有在符合条件的净化台内做才符合标准
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 16:11 | 显示全部楼层
贾俊 发表于 2013-5-9 17:02 static/image/common/back.gif
就是比较郁闷的是,没到期的随机抽查竟然有菌生长啊。。。而且包装完好,还没查出来问题出在哪,不知道是采 ...

如果怀疑抽样有问题,建议送部分样品到当地CDC检测排除一下。再就是全面检查一下压力蒸汽灭菌器有没有问题,包装材料是否符合要求,保存的无菌物品包装是否有污染可能等等,还有你们其他的无菌包有类似问题吗?还有一个建议,那就是你得先考虑好如何和检验科沟通:检验科操作是否规范?样本是否有污染可能?培养基是否过期或有污染?

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
黑旋风 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-16 10:01 | 显示全部楼层
灭菌器没问题,同批次的生物监测、物理监测都没问题,包装材料也查啦没事,检验科也做了相应的排查没事,现在只是怀疑是否是因为出锅时湿包后自然晾干的问题了。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 14:36 | 显示全部楼层
无菌物品的监测一般医院的检验科达不到条件,最好到有资质的单位进行监测!排除问题!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 18:37 | 显示全部楼层
我院定的有效期是3个月。我想可以从以下几方面找原因
1、密封完好性
2、保存环境
3、使用科室每天交接班,频繁触摸无菌包致污染
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-23 09:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢老师。我们会根据您的意见排查原因的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-3 22:11 | 显示全部楼层
我也路过学习了,谢谢各位老师的分析。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-3 22:22 | 显示全部楼层
我们医院最近对纸塑包装的无菌物品(低温消毒约半年)做了一次监测,结果是合格的.不知道这样能否正常使用呢.
回复

使用道具 举报