请问各位老师:
      我院安装的层流没有加湿功能,手术间的湿度老是不达标,请问各位老师,有什么补救措施吗?可以使用普通加湿器吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 08:30 | 显示全部楼层
洁净手术室的工程设计中一定应该涵盖有加湿工艺的,只不过可能会不同厂家采取的工艺不同而已,您可以和您医院的工程设计部门联系沟通,看下是否有其他解决办法,而不是使用普通加湿器哦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 08:55 | 显示全部楼层
我很好奇,当初是怎么通过验收的?这里有什么猫腻吗?我院新建大楼的层流也要开始了,请老师指点我避免类似问题,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 09:13 | 显示全部楼层
风速、温度湿度、尘埃粒子、压差必须通过测试的,最好请有资质的第三方进行监测合格后才能验收 ,还有新建层流手术室的卫生学监测也要达标。层流后期维护至关重要
!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-8 10:53 | 显示全部楼层
我院的层流是十年前安装的,那时的新风也是手动的,加湿工艺无,现有什么补救措施吗?外置加湿器是否可以补救?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-8 10:56 | 显示全部楼层
我院的层流是十年前安装的,那时的新风也是手动的,加湿工艺无,现有什么补救措施吗?外置加湿器是否可以补救?