[讨论] 洁净手术部的空气,每年只监测一次,你放心吗?

 火... [复制链接]
发表于 2013-5-4 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
如题,根据新的医院空气净化标准,每个手术间的空气净化效果每年覆盖一次即可,这么长的周期,你放心吗?
请大家共同讨论。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 00:34 | 显示全部楼层
结合规范上的其它操作标准共同措施,应该是可以放心的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 06:27 | 显示全部楼层
洁净手术间的日常维护如规范操作,再加上平时进洁净手术间手术的手术部位也被列为目标性监测,有问题时可以随时进行调查的!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 07:09 | 显示全部楼层
每年要请有资质的第三方检测压差、尘埃粒子和风速,加上日常定期清洗更换维护,在按照规范卫生学监测应该是可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 08:21 | 显示全部楼层
我感觉太关注空气洁净度没有必要。有文献表明,90%左右的感染是医务人员自身引起,而不是空气或物表等。

换句话说,空气监测的象征意义大于实际意义。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 08:47 | 显示全部楼层
我又孤陋寡闻了。什么地方规定洁净手术部每个手术间的空气净化效果每年覆盖一次即可?新的空气净化规范规定重点部门不是每季度监测吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-4 20:06 | 显示全部楼层

8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB 50333的要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-4 20:16 | 显示全部楼层
rarely309 发表于 2013-5-4 08:21
我感觉太关注空气洁净度没有必要。有文献表明,90%左右的感染是医务人员自身引起,而不是空气或物表等。

...

话是这样说,可是大夫们可不这样以为,只要患者稍微出点状况,不是手术室的毛病,就是消毒供应中心的问题,各种说辞,总之不是他们的错。所以,为了避免不必要的纠纷,我们的监测实在不敢放松,不停的测不停的测,检验科都快烦死我们了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 08:32 | 显示全部楼层
Tsipporah 发表于 2013-5-4 20:16
话是这样说,可是大夫们可不这样以为,只要患者稍微出点状况,不是手术室的毛病,就是消毒供应中心的问题 ...

其实,培养皿技术很好掌握。设备也不贵,我们准备把培养皿及培养相关设备拿回来,自己做。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-6 19:21 | 显示全部楼层
rarely309 发表于 2013-5-6 08:32
其实,培养皿技术很好掌握。设备也不贵,我们准备把培养皿及培养相关设备拿回来,自己做。

我的研究生专业就是卫生微生物,单就技术而言,自己做不是问题。但是其中涉及到的许多错综复杂的关系,就不是个人能左右的了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 08:00 | 显示全部楼层
Tsipporah 发表于 2013-5-6 19:21
我的研究生专业就是卫生微生物,单就技术而言,自己做不是问题。但是其中涉及到的许多错综复杂的关系,就 ...

恩。有些时候,不要在乎那些瓶瓶罐罐。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 14:36 | 显示全部楼层
是的。新规范是至少每年一次。但我们要求科室每季度各级别的都有做一次。保证每间一年都做1~2次
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 15:19 | 显示全部楼层
8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB 50333的要求。

这里说的每个房间每年至少一次并不等于一年监测一次。而是根据房间数合理安排采样房间,重点部门应每季度监测一次,也特殊情况随时监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 15:26 | 显示全部楼层
依依 发表于 2013-5-8 15:19
8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间 ...

同意依依版主的意见,我们医院就是这样做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 15:53 | 显示全部楼层
洁净手术室,空调器的出风口正对着手术台,这样合乎要求吗?有什么依据?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-10 16:02 | 显示全部楼层
Tsipporah 发表于 2013-5-4 20:06
8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房 ...

国家的洁净手术部的空气监测是这样规定的。可以放心做。