[求助] 请教:新按照紫外线灯通过验收的监测标准?

 火... [复制链接]
发表于 2013-4-26 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 绿茵场 于 2013-4-27 22:38 编辑

我院新病房楼将投入使用安装的是36W紫外线灯,需检测验收如何监测判定望老师指导
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 14:27 | 显示全部楼层
不太明白 你要监测什么?如果是强度,有监测仪……安装有规范……紫外线灯管合格有各类证件……
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 14:55 | 显示全部楼层

请教阿女老师,为什么我们的紫外线灯管连续换了3批大部分都不合格呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:00 | 显示全部楼层
新紫外线灯的强度不应低于90UW/CM²,灯管吊装高度距地面1.8M--2.2M。安装紫外线灯数量为平均大于等于1.5W/Mm³。照射时间大于等于30min.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:13 | 显示全部楼层
很多紫外线灯管都是由生产灯具的厂家生产的,根本没有卫生许可证。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:18 | 显示全部楼层
可用紫外线指示卡 或者用紫外线比色设备检测
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:20 | 显示全部楼层
紫外线灯有石英管和高硼管,医院要用的是石英管,如果是高硼管肯定都是不合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:24 | 显示全部楼层
小鱼儿跳 发表于 2013-4-26 14:55
请教阿女老师,为什么我们的紫外线灯管连续换了3批大部分都不合格呢?

还要注意镇流器问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:36 | 显示全部楼层
小鱼儿跳 发表于 2013-4-26 14:55
请教阿女老师,为什么我们的紫外线灯管连续换了3批大部分都不合格呢?

有可能是灯架不合适,我们以前也出现过这种问题
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjc1130 于 2013-4-26 15:41 编辑
liu1724 发表于 2013-4-26 15:13
很多紫外线灯管都是由生产灯具的厂家生产的,根本没有卫生许可证。

现在的厂家都不好好提供许可证
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:39 | 显示全部楼层
新建的为什么还要装紫外线灯,我们05年建的住院大楼当时就不用紫外线灯消毒了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 15:48 | 显示全部楼层
安装紫外线灯管一是要达到瓦数要求、二是安装高度符合要求、三是监测紫外线灯管照射强度达标。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 16:33 | 显示全部楼层
前一段时间上级执法监督所来我们医院检查,紫外线灯管没有卫生许可证还被罚了款。所以以后一定要提前索证,证件不齐全坚决不能用。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 16:40 | 显示全部楼层
小鱼儿跳 发表于 2013-4-26 14:55
请教阿女老师,为什么我们的紫外线灯管连续换了3批大部分都不合格呢?

我觉得你可以找当地疾控中心帮助监测一下,我们这平时他们部门每年也来监测两次,帮忙找下原因……是厂家不合格还是镇流器、电压等设施不合格……
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 16:43 | 显示全部楼层
阿女 发表于 2013-4-26 16:40
我觉得你可以找当地疾控中心帮助监测一下,我们这平时他们部门每年也来监测两次,帮忙找下原因……是厂家 ...

谢谢老师。疾控中心测过了,监测6只有5只不合格,镇流器和灯座都换了,依然不合格。郁闷呢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 16:46 | 显示全部楼层
安装紫外线灯管一是要达到瓦数要求、二是安装高度符合要求、三是监测紫外线灯管照射强度达标。我认为最重要是强度
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 16:50 | 显示全部楼层
小鱼儿跳 发表于 2013-4-26 16:43
谢谢老师。疾控中心测过了,监测6只有5只不合格,镇流器和灯座都换了,依然不合格。郁闷呢

如果是新的,就得同厂家联系了,我们当时也是这种情况,后来在哪个科室监测合格,就拿新的再到那个科室监测,如果合格,又拿到不合格的科室监测,结果不合格,只能证明不是灯管的问题,找电工,电工找供电局帮忙检测好像反馈是我们这有的科室电流还是电阻不合格,不知后来电工怎么处理了……
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 16:55 | 显示全部楼层
要查查灯架是否合格,我院出现过灯架不配套的情况,插座、镇流器都要差的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 18:10 | 显示全部楼层
wjc1130 发表于 2013-4-26 15:36
有可能是灯架不合适,我们以前也出现过这种问题

灯架与紫外线灯管有关吗?灯管不合格应考虑灯管本身,如果镇流器坏了,灯管就不亮或闪,并且不可能这一批都不亮,还是查看灯管质量为主吧。
回复

使用道具 举报