[求助] 有没有 负压手术室方面的管理规范?

  [复制链接]
发表于 2013-4-19 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,近期 为应对人患H7N9禽流感,对负压病房和手术室进行再次监测,可是我没有找到负压手术室方面的管理规范,请老师们帮忙解决。
特别是正负压切换手术室,负压值应为多少,是不是需要缓冲间。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-19 16:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 txyy_ygk 于 2013-4-19 17:02 编辑

正负压切换手术室是很难实现的,要建就建负压手术室。
负压手术室用于空气传播病人,一般医院很难遇到。可以不建。

《医院隔离技术规范》
负压病室,病室的气压宜为—30Pa,缓冲间的气压宜为—15 Pa
负压手术室应该可以参考这个吧!

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-19 17:01 | 显示全部楼层

有没有这方面的规范,或者是  要求负压值到达多少合格?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-19 17:04 | 显示全部楼层
国家有《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,没有专门针对负压病房的规范。
负压病房主要看静压差,而不是负压值。负压病房一般都需要有缓冲间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-19 17:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 hyleaves 于 2013-4-19 17:14 编辑
依依 发表于 2013-4-19 17:04
国家有《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,没有专门针对负压病房的规范。
负压病房主要看静压差 ...

那静压差 有没有达到多少为合格呢?
4.0.2 洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列原则:
  1 相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最大静压差不应大于30Pa,不应因压差而产生哨音。
  2 相互连通的相同洁净度级别的洁净室之间,应按要求或按保持由内向外的气流方向,在两室之间保持略大于0的压差。
  3 为防止有害气体外溢,预麻醉室或有严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压。
  4 洁净区对与其相通的非洁净区应保持不小于10Pa的正压。
  5 洁净区对室外或对与室外直接相通的区域应保持不小于15Pa的正压。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-19 20:27 | 显示全部楼层
《医院隔离技术规范》中负压病室,病室的气压宜为—30Pa,缓冲间的气压宜为—15 Pa。
GB50333中没有针对负压病房的要求,现实中很多医院建设了正负压切换手术室,但切换到负压时,效果不是很好,大部分都在-5pa之内,甚至只有-1pa,现行没有国家标准,所以很多建设方也不管不顾。希望医院再建设正负压手术室时一定要在合同上注明负压手术室的要求,院感科可向领导建议至少-5pa以上的压差才好
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 17:16 | 显示全部楼层
5. 3 负压病室的建筑布局与隔离要求
5.3. 1 适用于经空气传播疾病患者的隔离。
5. 3. 2 建筑布局  应设病室及缓冲间,通过缓冲间与病区走廊相连。病室采用负压通风,上送风、下排风;病室内送风口应远离排风口,排风口应置于病床床头附近,排风口下缘靠近地面但应高于地面 lOcm。门窗应保持关闭。
5. 3. 2. 1 病室送风和排风管道上宜设置压力开关型的定风量阀,使病室的送风量、排风量不受风管压力波动的影响。
5.3. 2.2 负压病室内应设置独立卫生间,有流动水洗手和卫浴设施。配备室内对讲设备。
5. 3.3  隔离要求
5. 3.3. 1 送风应经过初、中效过滤,排风应经过高效过滤处理,每 h换气 6次以上。
5.3.3.2 应设置压差传感器,用来检测负压值,或用来自动调节不设定风量阀的通风系统的送、排风量。病室的气压宜为 30Pa,缓冲间的气压宜为-15Pa。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-16 10:35 | 显示全部楼层
请问老师负压手术间想做空气培养,应该怎么布局
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-24 16:11 | 显示全部楼层
谢谢老师分享学习