找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2858|回复: 8

病理科甲醛、二甲苯空气浓度检测

 火.. [复制链接]
发表于 2013-4-16 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
你们医院有病理科甲醛、二甲苯空气浓度检测报告吗?都达到国标要求吗?你院病理科切片室有操作台还是只有开窗通风?
甲醛以最高允许浓度 (MAC)< 0. 5mg/m3为标准; 二甲苯以时间加权平均容许浓度(PC - TWA)< 50 mg/m3,短时间接触容许浓度(PC - STEL) <100 mg/m3为标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 08:28 | 显示全部楼层
我院病理科甲醛、二甲苯空气浓度检测是请CDC来监测的,病理科切片室有操作台
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 08:31 | 显示全部楼层
我院病理科去年在老房子里,通风条件不好,监测甲醛浓度超标,今年结合新大楼启用,病理科进行了装修改造,添置了必要的设备,监测合格了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-16 09:07 | 显示全部楼层

是啊,就是需要外单位的来检测,还没有协调好,我们还没有做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 09:15 | 显示全部楼层
我们医院病理科甲醛、二甲苯的监测是省职业病防治所来做,并出具报告。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 09:19 | 显示全部楼层
病理科的职业暴露一直以来是一个薄弱环节,老师提出讨论非常有必要,我们也在寻求更好地控制方法
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-26 00:50 | 显示全部楼层
请问老师,监测频率是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-1 13:05 | 显示全部楼层
感谢新翼感控老师提供的标准,评估本院病理科室内空气质量终于找到了依据:工作场所有害因素职业接触限值
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表