[求助] 医院洁净手术部验收和年检的规定

  [复制链接]
发表于 2013-4-7 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
哪位老师有医院洁净手术部验收和年检的规定详细内容,我院的眼科医院已竣工,洁净手术部的验收及合格证应怎样办?请老师们赐教!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-7 22:08 | 显示全部楼层
网上搜“医院洁净手术部建筑规范”,里面有验收部分。验收分为工程验收和综合性能测定。前者主要是看施工质量、材料、与图纸设计是否一致,后者主要是看做出来的手术部是否达到了设定的一些性能指标,如洁净度、风速、压差等。建筑方先自己验收,合格后要求有资质的第三方验收,这时需要建筑方、使用方、第三方共同参与。
   验收的内容和方法非常明确。
   第三方验收合格后,院感科要进行空气菌落数测定。这些都是静态验收。合格后使用前还要有使用验收(是否必须有该步骤需要请教有经验的老师,我不是太明确)。
  综合性能测定一年一次,目的是看实际工作状态是否符合设计要求,有问题要及时检修。
平时的维护遵照2012年发布的《空规》。
  不知是否对你有帮助,如有不对的地方请老师们指正。
  
  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-7 22:49 | 显示全部楼层
GB-50333洁净手术室建筑技术规范上有具体说明,另外参考洁净手术室感染管理规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 15:57 | 显示全部楼层
GB50333中
第2.0.18竣工验收:建设方对经过施工方调试使净化空调基本参数达到合格后的洁净手术部的施工、安装质量的检查认可。
第2.0.19综合性能评定:由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。