找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 3652|回复: 24

[求助] 病房楼安装有新风机组治疗室还要不要空气消毒设备?

 火... [复制链接]
发表于 2013-4-3 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院新建的的病房楼安装有新风机组,并且每个房间都有新风口,那么按照新的《医院空气净化管理规范》,治疗室还需不需要安装空气消毒设备?(治疗室没窗户的)
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 11:02 | 显示全部楼层
应该不用了,有了新风系统就达到通风换气的目的了。个人建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 12:07 | 显示全部楼层
首先要明确医院新风系统与传统医院空调新风的区别,不知你们医院是哪一种新风。
(1)传统空调新风系统没有通风路径设计,没有系统的排风措施,无法有效排除室内污浊空气;
(2)现在采用动力分布式通风系统,实现各个房间对新风量的按需控制;
(3)通过专用的智能控制系统软件,在远程监控台中对所有主机进行调节和控制,并可监测各主机的运行状态,主机可实现智能化感应调节,能有效对系统进行远程监控和管理。用室外新鲜的空气代替室内污浊的空气,降低室内污染物浓度,提升室内空气品质。所以如果是新的医院新风系统应该不用空气消毒设备了。个人意见。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
小雨点儿 + 2 + 2 很给力!专业!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 12:10 | 显示全部楼层
路过学习,指导很明确,认同。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 14:15 | 显示全部楼层
我也有这样的疑惑,我院新盖的病房楼都有机械通风设施,不知道是哪种新风设施,为安全起见,每个治疗室都安了空气消毒机。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-3 15:37 | 显示全部楼层
我的理解是:按照新的《医院空气净化管理规范》---------6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生
许可批件的其他空气消毒产品。
新风系统如果能够达到有效的通风,就可以保证空气质量了,那么治疗室等这类区域也就不必安装消毒设备了,不然的话安装新风机组的意义何在呢?

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
小雨点儿 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 16:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师提供的资料。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-4 10:34 | 显示全部楼层
赞成3#、6# 老师的意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-4 13:31 | 显示全部楼层
建议楼主实际抽检一下,看新风系统是否达到要求。如能达到要求,可以不用安装空气消毒设备。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-5 13:49 | 显示全部楼层

不知老师建议的实际抽检是用何种方式呢?如果是常规的细菌培养(静态),似乎不能判定新风系统是否有问题,只能说明当时检测时的空气质量是否符合院感的要求,而且在病房启用之前做细菌培养有意义吗?如果是尘埃粒子计数,不知像治疗室、注射室这样的IV类区域有什么样的标准?请大家发表高见,谢谢!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-5 18:04 | 显示全部楼层
larissa 发表于 2013-4-5 13:49
不知老师建议的实际抽检是用何种方式呢?如果是常规的细菌培养(静态),似乎不能判定新风系统是否有问题 ...

您可在未用前先做一个本底调查,看空气质量是否达到院感要求。如能达到,在启用后,您再进行监测,最好多做几次,如仍达要求,可以暂时不装消毒设备。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-5 19:53 | 显示全部楼层
我院新建病区都是集中空调通风系统,但每个间治疗室、换药室都装了紫外线循环风空气消毒机,血透室、CCU、NCU也同样装了消毒机,专科护士长到上级医院参观学习后说必须要装,如果发生院感暴发怎么办等等,院领导很痛快的答应了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-6 18:25 | 显示全部楼层
玉蝶 发表于 2013-4-5 19:53
我院新建病区都是集中空调通风系统,但每个间治疗室、换药室都装了紫外线循环风空气消毒机,血透室、CCU、N ...

"每个间治疗室、换药室都装了紫外线循环风空气消毒机"请问:在空气消毒时是否要关闭空调?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-7 21:17 | 显示全部楼层
yhy8562243 发表于 2013-4-6 18:25
"每个间治疗室、换药室都装了紫外线循环风空气消毒机"请问:在空气消毒时是否要关闭空调?谢谢!

关闭空调下采样,如开放状态下不好判定结果。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 18:36 | 显示全部楼层
玉蝶 发表于 2013-4-7 21:17
关闭空调下采样,如开放状态下不好判定结果。

对不起,我没有说采样,我是说消毒的时候是否要关闭空调。因为空气消毒机消毒时是将室内空气循环至少8次,即室内空气体积是固定的,现在,在空调开的状态下,如何固定室内的空气体积?如果不能固定,空气持续循环,使用空气消毒机有意义吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 19:05 | 显示全部楼层
应关闭。
装送新风系统,让厂家交工时做一下空气含菌量监测,如能在使后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿),就不用安装
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 21:44 | 显示全部楼层
yhy8562243 发表于 2013-4-8 18:36
对不起,我没有说采样,我是说消毒的时候是否要关闭空调。因为空气消毒机消毒时是将室内空气循环至少8次, ...

是的,我们也是这样要求的,但在巡查过程中还是能发现开着空调消毒的,我们也是在不断的督导。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-9 18:40 | 显示全部楼层
玉蝶 发表于 2013-4-8 21:44
是的,我们也是这样要求的,但在巡查过程中还是能发现开着空调消毒的,我们也是在不断的督导。

您还是没有弄清我的意思。不知贵院是不能自己调控的中央空调、还是可自己调控的中央空调?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 03:17 | 显示全部楼层
yhy8562243 发表于 2013-4-9 18:40
您还是没有弄清我的意思。不知贵院是不能自己调控的中央空调、还是可自己调控的中央空调?谢谢!

房间内装有控制开关,可关闭中央空调
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 09:32 | 显示全部楼层
清清 发表于 2013-4-3 12:07
首先要明确医院新风系统与传统医院空调新风的区别,不知你们医院是哪一种新风。
(1)传统空调新风系统没有 ...

老师说的很对,我们医院新建大楼时总务科也用新风来忽悠我们,后来向工程部专业人员请教后,才知道总务上所说的新风只是空调新风系统,只有一个进风口,没有系统的排风,实际上通风效果不好。现在不上当了,要求他们提供系统的图纸,每个进风和回风都很明确了,嘿嘿
回复

使用道具 举报