yhy8562243 发表于 2013-4-4 13:31 登录/注册后可看大图 建议楼主实际抽检一下,看新风系统是否达到要求。如能达到要求,可以不用安装空气消毒设备。个人意见,仅供 ...
larissa 发表于 2013-4-5 13:49 登录/注册后可看大图 不知老师建议的实际抽检是用何种方式呢?如果是常规的细菌培养(静态),似乎不能判定新风系统是否有问题 ...
玉蝶 发表于 2013-4-5 19:53 登录/注册后可看大图 我院新建病区都是集中空调通风系统,但每个间治疗室、换药室都装了紫外线循环风空气消毒机,血透室、CCU、N ...
yhy8562243 发表于 2013-4-6 18:25 登录/注册后可看大图 "每个间治疗室、换药室都装了紫外线循环风空气消毒机"请问:在空气消毒时是否要关闭空调?谢谢!
玉蝶 发表于 2013-4-7 21:17 登录/注册后可看大图 关闭空调下采样,如开放状态下不好判定结果。
yhy8562243 发表于 2013-4-8 18:36 登录/注册后可看大图 对不起,我没有说采样,我是说消毒的时候是否要关闭空调。因为空气消毒机消毒时是将室内空气循环至少8次, ...
玉蝶 发表于 2013-4-8 21:44 登录/注册后可看大图 是的,我们也是这样要求的,但在巡查过程中还是能发现开着空调消毒的,我们也是在不断的督导。
yhy8562243 发表于 2013-4-9 18:40 登录/注册后可看大图 您还是没有弄清我的意思。不知贵院是不能自己调控的中央空调、还是可自己调控的中央空调?谢谢!
清清 发表于 2013-4-3 12:07 登录/注册后可看大图 首先要明确医院新风系统与传统医院空调新风的区别,不知你们医院是哪一种新风。 (1)传统空调新风系统没有 ...