[求助] 烧伤科的布局要求。

  [复制链接]
发表于 2013-3-16 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,想请教一下烧伤科的建筑布局和感染控制要求。有无相关文件?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 11:56 | 显示全部楼层
烧伤病房属于保护性隔离病房,要自成一区,或单独建立一个单元,由处置室、抢救室、治疗室、单人隔离病房、重点护理病房、康复病房、洗涤消毒室、消毒物品贮藏室(柜)和器械室(柜)等组成。请参照《综合医院建筑设计规范》、《隔离技术规范》的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 13:55 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答,学习了谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 08:50 | 显示全部楼层
小雨点儿 发表于 2013-3-16 11:56
烧伤病房属于保护性隔离病房,要自成一区,或单独建立一个单元,由处置室、抢救室、治疗室、单人隔离病房、 ...

那请问老师:烧伤科走廊和病房必须要求安装紫外线灯管吗?还有就是我们设立了烧伤科手术间,安装了空气循环风消毒机后还需要安装紫外线灯管吗?谢谢!

点评

有空气循环风消毒机就可以了,能达到消毒目的就好,不限于何种方式。  发表于 2016-9-12 15:29
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 22:26 | 显示全部楼层
安装空气循环风消毒机需与满足房间面积相匹配
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-14 15:57 | 显示全部楼层
远方的家 发表于 2016-9-1 22:26
安装空气循环风消毒机需与满足房间面积相匹配

老师那这个匹配面积有什么要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-14 15:59 | 显示全部楼层
余静 发表于 2016-9-1 08:50
那请问老师:烧伤科走廊和病房必须要求安装紫外线灯管吗?还有就是我们设立了烧伤科手术间,安装了空气循 ...

知道了,谢谢老师。我是院感新人,好多东西都不太了解。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-14 16:35 | 显示全部楼层
老师,请参考产品说明书
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则