[求助] 病房内墙壁装修要求

  [复制链接]
发表于 2013-3-14 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建住院楼,在病房内墙壁的装修问题上很纠结,因之前很多治疗室、换药室墙壁和病房墙壁未采用防水装修,被血液、体液污染后无法清洗消毒,所以这次建议病房、治疗室及换药室墙面至少1.8米以下要用防水材料,但找不到依据,求助各位老师,请给出建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-14 17:31 | 显示全部楼层
《综合医院建设标准》第三十五条  综合医院的建筑物,应符合国家建筑节能的相关标准。综合医院的门急诊、病房、重诊监护室、手术室、产房等部门的建筑设计应当符合医院感染预防与控制的基本原则。第三十六条  急诊部、门诊部、住院部、医技科室和实验室等医疗业务用房的室内装修,应符合下列规定:
一、        室内顶棚应便于清扫、防积尘;照明宜采用吸顶灯具。
二、        内墙墙体不应使用易裂、易燃、易吸潮、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂的材料;有推床(车)通过的门和墙面,应采取防碰撞措施。
三、        除特殊要求外,有患者通行的楼地面应采用防滑材料铺装。
四、        所有卫生洁具、洗涤池,应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。
五、        不应使用易产生粉尘、微粒、纤维性物质的材料。
第三十七条  配餐、消毒、厕浴、污洗等使用蒸汽和易产生结露的房间,应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁的材料装修到顶;并应采取有效措施,使蒸汽排放顺利、楼地面排水通畅不出现渗漏。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
小雨点儿 + 2 + 2 赞一个!有明确的标准。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-15 11:25 | 显示全部楼层

谢谢,可病房内墙壁究竟应该用什么材料装修呢,普通的刷墙材料是没法去除血液体液污染的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-15 11:28 | 显示全部楼层
       真希望病房内墙壁装修出台科学、硬性的标准,最不济也提供一个国家级的推荐方案。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 00:48 | 显示全部楼层
2楼老师回答的很仔细,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 00:51 | 显示全部楼层
直白一些,墙砖最适宜
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 10:47 | 显示全部楼层
《综合医院建设标准》第三十五条  综合医院的建筑物,应符合国家建筑节能的相关标准。综合医院的门急诊、病房、重诊监护室、手术室、产房等部门的建筑设计应当符合医院感染预防与控制的基本原则。第三十六条  急诊部、门诊部、住院部、医技科室和实验室等医疗业务用房的室内装修,应符合下列规定:
& k& u5 P: x: f4 O一、        室内顶棚应便于清扫、防积尘;照明宜采用吸顶灯具。: r% V) Z4 ?, ~, v& |2 v
二、        内墙墙体不应使用易裂、易燃、易吸潮、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂的材料;有推床(车)通过的门和墙面,应采取防碰撞措施。
3 A1 @- `2 N' h. S% C三、        除特殊要求外,有患者通行的楼地面应采用防滑材料铺装。
& u( X4 ~* t! x! f* m四、        所有卫生洁具、洗涤池,应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。
0 w$ R2 t0 ?9 t' {' K/ g$ [五、        不应使用易产生粉尘、微粒、纤维性物质的材料。
1 J' Z" G6 n- ^' v. O( A$ S1 G第三十七条  配餐、消毒、厕浴、污洗等使用蒸汽和易产生结露的房间,应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁的材料装修到顶;并应采取有效措施,使蒸汽排放顺利、楼地面排水通畅不出现渗漏。

谢谢老师这么详细的回答
回复