卫生手采样,超标多次,细菌定植?
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
查看:
804
|
回复:
23
[讨论]
卫生手采样,超标多次,细菌定植?
火
[复制链接]
靓仔
靓仔
当前离线
积分
1081
打卡等级:本地老炮
打卡总奖励:2154
最近打卡:2026-01-16 15:37:19
发表于 2024-3-7 16:24
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
本帖最后由 靓仔 于 2024-3-7 16:28 编辑
卫生手采样有个老师手采样结果多次(3次)超标,
手卫生
和消毒流程都没问题,排除中和剂污染。这种情况怎么处理?需要做目标菌检测区定植吗?
回复
使用道具
举报
aaalxl
aaalxl
当前离线
积分
5918
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:2174
最近打卡:2026-01-17 07:50:25
发表于 2024-3-7 16:31
|
显示全部楼层
还是要反复洗手,注意力度和幅度。个人理解皮肤表面不会定植的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
幻墨如烟
幻墨如烟
当前离线
积分
592
发表于 2024-3-7 17:08
|
显示全部楼层
我们也有2位医务人员,经常不合格,每次采样时都反复洗消,我们在旁监督,可是还是会不合格,估计是不是与个人手纹特殊性有关,也有可能与平时手卫生的次数太少有关
回复
顶
踩
使用道具
举报
二道桥的羊肉串
二道桥的羊肉串
当前离线
积分
16880
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:2074
最近打卡:2026-01-15 10:23:27
发表于 2024-3-7 17:42
|
显示全部楼层
如果人和工具都没问题,建议去检验科检查一下,看看是不是培养的问题,谢谢
回复
顶
踩
使用道具
举报
木兮
木兮
当前离线
积分
2105
打卡等级:初来乍到
打卡总奖励:39
最近打卡:2025-06-05 16:20:27
发表于 2024-3-7 19:04
|
显示全部楼层
是否跟这位老师的手纹有关,手纹太深影响洗手效果?
回复
顶
踩
使用道具
举报
区一医院
区一医院
当前离线
积分
1303
打卡等级:即来则安
打卡总奖励:168
最近打卡:2026-01-07 14:04:32
发表于 2024-3-8 09:44
|
显示全部楼层
个人愚见,洗手用水有没有异常,之前我们医院因个别科室安装加热水龙头导致本科室医务人员多次手卫生不合格,后期拆除水龙头发现加热水龙头内壁存在异常
回复
顶
踩
使用道具
举报
songlin
songlin
当前离线
积分
5697
打卡等级:本地老炮
打卡总奖励:2144
最近打卡:2026-01-17 08:47:49
发表于 2024-3-8 10:11
|
显示全部楼层
是否跟这位老师的手纹有关,手纹太深影响洗手效果?
回复
顶
踩
使用道具
举报
ygkcly
ygkcly
当前离线
积分
1516
发表于 2024-3-8 10:52
|
显示全部楼层
我们也经常手超标,而且不是个别人员,都是现场看他们手消毒的,很纠结
回复
顶
踩
使用道具
举报
西市院控
西市院控
当前离线
积分
1599
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:684
最近打卡:2026-01-16 08:06:55
发表于 2024-3-8 15:14
来自手机
|
显示全部楼层
我们也是,临床也怕我们每次采样,手卫生老是不过
回复
顶
踩
使用道具
举报
吴晓梅
吴晓梅
当前离线
积分
52435
打卡等级:本地老炮
打卡总奖励:4365
最近打卡:2026-01-18 08:42:47
发表于 2024-3-8 19:06
|
显示全部楼层
不需要做目标菌检测!做目标菌检测没有意义。
主要是要找到不合格的原因。
回复
顶
踩
使用道具
举报
静_cv7ZO
静_cv7ZO
当前离线
积分
1331
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:2395
最近打卡:2026-01-17 22:48:50
发表于 2024-3-8 20:36
|
显示全部楼层
学习了,感谢老师回复
回复
顶
踩
使用道具
举报
高山雪莲W
高山雪莲W
当前离线
积分
18452
打卡等级:本地老炮
打卡总奖励:4433
最近打卡:2026-01-18 06:01:05
发表于 2024-3-9 17:47
|
显示全部楼层
我们之前也遇到这种情况,有一个采样不合格,复测仍不合格;再次进行对照采样,让两个人用相同方法、相同消毒剂,相同方法采样,院感科人在旁边全程观看洗手及手消毒步骤,但这个人仍不合格,且使用酒精类的手消毒剂,手上的细菌反而增多了。
也分析原因,不得其因,可能与个体有关吧,又换了个非酒精成分消毒剂,采样算是合格了。
不用测目标菌,没有必要,也不会有什么严重危害。
回复
顶
踩
使用道具
举报
黄好翠
黄好翠
当前离线
积分
434
打卡等级:偶尔看看
打卡总奖励:73
最近打卡:2025-11-25 10:55:16
发表于 2024-3-10 10:01
|
显示全部楼层
学习了,感谢老师回复
回复
顶
踩
使用道具
举报
朱素芳
朱素芳
当前离线
积分
784
打卡等级:本地老炮
打卡总奖励:2338
最近打卡:2026-01-17 12:54:14
发表于 2024-3-10 16:29
来自手机
|
显示全部楼层
我们也经常遇到不合格情况,而且原因也很难分析,最无语的一次是我们院感科的人为求证原因自己洗手后采样结果合格,接着未做任何操作用新开启的手消液规范卫生手消毒却不合格(采样人员为同一人,采样管为同一批次),
回复
顶
踩
使用道具
举报
丫u
丫u
当前离线
积分
1512
发表于 2024-3-11 08:50
|
显示全部楼层
我们也遇到某一个医务人员经常出现手部的采样不合格现象,挺麻烦。我想问一下:你们采样的棉签需要高温灭菌吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
YiNg.
YiNg.
当前离线
积分
127
打卡等级:无名新人
打卡总奖励:23
最近打卡:2025-03-24 17:19:40
发表于 2024-3-11 16:47
|
显示全部楼层
我也遇到过,换了下试纸管可以了。换的中和剂成品那种,之前是用的无菌生理盐水试管加化验室自己配的中和剂,明显合格率提高了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
默默5
默默5
当前离线
积分
160
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:1096
最近打卡:2026-01-17 08:07:06
发表于 2024-3-11 16:50
|
显示全部楼层
可能是洗手时,手指揉搓的接触面不到位,只是看起来洗手步骤正确而已。
回复
顶
踩
使用道具
举报
燕婕
燕婕
当前离线
积分
907
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:1628
最近打卡:2026-01-16 08:25:14
发表于 2024-3-11 16:59
|
显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复
顶
踩
使用道具
举报
huying1985
huying1985
当前离线
积分
452
打卡等级:无名新人
打卡总奖励:5
最近打卡:2025-07-10 15:35:11
发表于 2024-3-12 14:25
|
显示全部楼层
手纹影响检测结果,好神奇,没遇到过
回复
顶
踩
使用道具
举报
萍_g4Ger
萍_g4Ger
当前离线
积分
96
打卡等级:初来乍到
打卡总奖励:31
最近打卡:2025-11-20 10:20:57
发表于 2024-3-12 16:26
|
显示全部楼层
不用测目标菌,没有必要。查看一下有没有是检验科的原因
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
长期使用呼吸机,管路应“定期更换”还是“按需更换”?
应严格执行“每周更换”,还是基于污染情况“按需更换”?
查看 »
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表