找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1700|回复: 5

[原创] 消毒供应室的传递窗必须是双层的吗?

[复制链接]
发表于 2014-11-17 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好!
我院新建消毒供应室的传递窗是单层电动的。没有层流!!!
一位上级医院的专家来我院指导工作时,说:单层传递窗不符合要求,让我们改成双层传递窗,院长说一定要改。但双层传递窗是老式手动的,工作起来极不方便。请教一下老师,传递窗必须是双层的吗?如果不改符合院感要求吗?
贡献排行榜:
发表于 2014-11-17 13:58 | 显示全部楼层
其实双层传递窗有几家是双层自锁方式使用的呢?只是为了专家来检查而已
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 14:21 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 14:22 | 显示全部楼层
老师的传递窗是具体哪个区域的?规范也只是说需要有实际屏障和传递通道,至于传递通道并没有具体要求。不过,检查包装灭菌区和无菌物品存放区都是属于清洁区,规范都没有做缓冲间的要求了。发放大厅也不需要双飞窗口,很多原来装窗的都不用而改用门了,因为不利于工作;反复搬运增加器械磨损的几率,更不好。其实我这几天都在看有关消毒供应中心的相关资料,不知道理论和实践到底大家如何取舍,很矛盾,头痛。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +4 收起 理由
闲书 + 2 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 14:32 | 显示全部楼层
小船儿 发表于 2014-11-17 14:22
老师的传递窗是具体哪个区域的?规范也只是说需要有实际屏障和传递通道,至于传递通道并没有具体要求。不过 ...

赞同小船儿的观点。
CSSD无菌物品储存区已经划归3类环境了,管理要求已经降低了。CSSD分区是为了避免交叉,而不是为了预防经空气或飞沫传播。去污区与包装区之间也不存在空气和飞沫传播。
如果原有双层传递窗,继续使用。如果原有单层传递窗,也不必改造。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
闲书 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 16:01 | 显示全部楼层
小船儿的观点我同意,有的专家比较教条!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表