找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: ynosmile

[国际资讯] 紫外线灯管使用1000小时必须更换?(转帖)

   火... [复制链接]
发表于 2018-4-20 08:27 | 显示全部楼层
学习了老师分享的紫外线灯管相关知识!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 08:37 | 显示全部楼层
太好了全面学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 08:57 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,我们医院正存在这个问题,现在知道该如何做了。我们医院使用的紫外线强度测试卡,每季度监测一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 09:00 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 09:52 | 显示全部楼层
我以前总是以为是紫外线灯管使用寿命不能超过1000小时,现在才知道是不低于1000小时。总的来说,5000/1000小时之间,也还是以强度监测为准。只要是强度能达到要求就可以使用,不超过5000小时就行
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 10:53 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 14:45 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,我院是半年监测一次
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 16:24 | 显示全部楼层
我们每年两次进行紫外线灯辐照强度检测,合格继续使用;不合格就更换。因为发现有时实际使用与登记不符。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 16:36 | 显示全部楼层
感谢老师非常详细的分析,学习了很多知识。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 17:07 | 显示全部楼层
谢谢老师辛勤劳动的成果,已经下载学习收藏!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 23:36 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-21 05:35 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享资料,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-21 09:48 | 显示全部楼层
使用寿命遵循产品使用说明书吧,每半年监测一次。产品本身的质量很关键,有的工业使用的紫外线灯管,新管辐照强度也仅有20-30。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-21 10:48 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,很全面
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-21 21:52 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 08:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 兰贵人 于 2018-4-23 08:36 编辑
toto 发表于 2018-4-17 08:32
现在发现很多新的灯管竟然监测不合格!也是无语了!增加了我们工作的难度。要注意新灯管检测这块内容。

我们也曾发现这样的现象,好多旧灯管累计时间达2000小时以上监测强度都合格,但新灯管监测都达不到90。个人认为新灯管是不是应该由设备科进行监测,合格再投入使用?!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 08:51 | 显示全部楼层
大家有没有觉得,很多时候同一问题,规范不一样,要求就不一样,有的甚至是矛盾的,真的左右为难
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 09:04 | 显示全部楼层
应遵循产品使用说明书,并且每半年监测一次强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 09:12 | 显示全部楼层
淡淡 发表于 2018-4-17 13:46
我院以前也是院感科人测,现在是每个科室监控人员自己测。

我们医院也这样实施,院感科人力物力太缺,这个办法好。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 09:14 | 显示全部楼层
很全面!以前也一直心有疑虑,但没有认真去查阅资料查证,感谢老师辛勤汇总和女无私分享!