上班以来一直接受的概念都是紫外线灯管使用不得超过1000小时,工作中监测使用时间也是按照这个要求来的,但昨日在《医疗机构消毒技术规范》附录C常用的消毒和灭菌方法中的C.6.2.3中写道:紫外线消毒等的使用寿命,即由新登的强度降低至70μW/cm2,的时间,或降低到原来新登强度的70%的时间,应不低于1000h,紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命!那么请问,这个说的不低于1000h应该是指紫外线灯管的使用寿命不低于1000h吧?具体寿命由厂家提供,而不是说使用不得超过1000h???求教!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-2 08:52 | 显示全部楼层
对,使用寿命不低于1000h。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-2 09:00 | 显示全部楼层
《紫外线杀菌灯》GB19258-2012中,5.10  灯的平均寿命不少于5000h。

紫外线灯2012.pdf (680.39 KB, 下载次数: 80)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-2 09:12 | 显示全部楼层
2012年版消毒技术规范c.6紫外线消毒
c.6.2.3 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。
我们是这样执行的:如使用1000h以上,其辐照强度仍达到70μW/ cm2以上,紫外线灯管仍属合格,可以不更换而继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-2 09:33 | 显示全部楼层
老师好细心,我们之前也有可是反应过使用1000小时后灯管强度大于70μW/ cm2,但由于担心可是不能及时监测,不能确保灯管强度合格,所以使用1000小时就让更换了,总感觉有点浪费资源。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-2 09:37 | 显示全部楼层
      1.《医疗机构消毒技术规范》规定:紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。
    2.《紫外线杀菌灯》GB19258-2012:灯的平均寿命应不低于5000h,2000h紫外线辐射通量维持率不低于85%,寿终时紫外线辐射通量不低于65%。
    建议在1000h时进行加强监测。
   
    但是,70μW/ cm2这个强度监测不容易掌握,因为在监测这个照度时,如何保证紫外线灯所处的患者温度是20℃,相对湿度时60%,这是一个问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-2 09:45 | 显示全部楼层
春雨蝉鸣 发表于 2016-7-2 09:12
2012年版消毒技术规范c.6紫外线消毒
c.6.2.3 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的 ...

我们也是这么做的,但有时候,有些灯管的质量不好,有的不到1000h就达不到期望的强度了。当然,监测的环境温度、湿度以及电源电压也是重要的影响因素。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-2 17:33 | 显示全部楼层
不同厂家的紫外线灯质量是不一样的,还有紫外线灯检测所得强度还受其他配件及温度等影响,个人觉得只要医院购入时不低于90uw/cm2就可以入库,使用中不低于70uw/cm2就可以使用。至于能不能用1000h,那要看紫外线灯的质量。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-2 23:14 | 显示全部楼层
春雨蝉鸣 发表于 2016-7-2 09:12
2012年版消毒技术规范c.6紫外线消毒
c.6.2.3 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的 ...

从规范的字面意思理解,应该是说灯管的寿命不应低于1000小时,具体的各厂家说明,而不是说超过1000小时照度符合的就让用吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-2 23:15 | 显示全部楼层
快乐美辰 发表于 2016-7-2 09:00
《紫外线杀菌灯》GB19258-2012中,5.10  灯的平均寿命不少于5000h。

5000h有点夸张了吧?这个应该是不同厂家寿命有明显差异的哦,我详细咨询了两个厂家,一个说的是3000h,一个是4000-5000小时,估计还是各家的工艺不同吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-2 23:18 | 显示全部楼层
紫藤花园 发表于 2016-7-2 17:33
不同厂家的紫外线灯质量是不一样的,还有紫外线灯检测所得强度还受其他配件及温度等影响,个人觉得只要医院 ...

对的,我们主要是根据机器检测它的照度来决定的,只是突然发现这个问题,一直以来都接受的教育都是不能超过1000h,而仔细看了规范发现居然是不低于1000h小时,所以很好奇
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-3 09:49 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准紫外线杀菌灯

360截图20160703094540984.jpg

360截图20160703094438250.jpg

360截图20160703094145859.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-3 21:12 | 显示全部楼层
感控雏鹰 发表于 2016-7-2 23:18
对的,我们主要是根据机器检测它的照度来决定的,只是突然发现这个问题,一直以来都接受的教育都是不能超 ...

前面的描述是错误的,以前我也见过这种说法。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-3 21:55 | 显示全部楼层
紫藤花园 发表于 2016-7-3 21:12
前面的描述是错误的,以前我也见过这种说法。

您说的错误是指什么?规范错了吗???麻烦解释一下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 00:45 | 显示全部楼层
快乐美辰 发表于 2016-7-2 09:00
《紫外线杀菌灯》GB19258-2012中,5.10  灯的平均寿命不少于5000h。

下载啦,正在学习,谢谢楼主
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 05:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。值得讨论
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-10 15:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 HASYGGK 于 2016-7-10 15:57 编辑

查阅有关资料,确实灯管寿命有大于1000小时仍属正常,有的可用到8000小时,甚至更长。难怪有的消毒柜厂家说可用多少年,当时我也很纳闷,为什么书本上说都是1000小时寿命 ,而这些消毒柜里的灯管却可用那么长时间。现在一切都很清楚了,要根据厂家说明书来用。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 15:23 | 显示全部楼层
老师纠偏纠错,临床上很多护理人员认识错误,甚至还认为是750小时寿命。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-14 12:24 | 显示全部楼层
半年进行灯管的辐照监测,主要是根据监测结果来判定紫外线灯管是否能有效照射。我们也有两种灯管一种是小于1000小时的,一种是小于5000小时的,我咨询过医修组的师傅,主要还是参照说明书的寿命要求及半年一次的监测结果来决定,科室必须有紫外线灯管使用寿命的佐证资料。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-14 12:26 | 显示全部楼层
哦,我们的师傅说一般的灯管大概寿命在2000左右,即使说明书上说是5000,一般也没有人能够使用到那么长的时间的。