发生事件前,SWL为13家公立医院和2家门诊诊所提供洗涤服务,2011/2012年 1158万件,2014/2015 增加到1443万件。
现场调查:
- 室内温度33摄氏度,相对湿度79%,除了办公室外,洗衣区域内无空调,窗户关闭,一般卫生状况极差,所有风扇、墙壁、天花板出风口和日历标签机上都有厚厚灰尘。洗涤温度大约在60摄氏度。检查当天发现 洗涤好的布草打包时还湿热。
- SWL现场采样:119例(61.0%) zygomycetes阳性,说明环境污染。但是在消毒一周后,环境采样中仍然有阳性 40.5%(64/158)
本次暴发有多种因素: - 主要是物理环境缺陷 室内温度,光照,通风,除尘
- 转运因素: 清洁污染使用同一个转运车。
- 洗涤温度和设定温度之间存在矛盾
- 洗涤温度60摄氏度,不足以杀灭芽孢,R.microsporus可以在65摄氏度存活5min。
更换服务厂家后,8月1日至10月31日没有新发病例。1324例病人中采样3488例,均为阴性。
|