找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3731|回复: 10

[求助] 层流手术室滤网要求多长时间更换,请指导!

  [复制链接]
发表于 2008-10-8 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:层流手术室滤网要求多长时间更换,请指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-10 11:12 | 显示全部楼层
我也想知道呢,有老师可以指导一下吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-10 11:34 | 显示全部楼层

回复 #1 lllpei 的帖子

虽然洁净手术室医院感染预防与控制技术规范中对此有明确的时间要求,但我认为不能一概而论,因为外部环境不一样、管理不一样,实际工作当中根据滤网堵塞的情况决定,一般操作面板上有“堵塞报警”按钮,另外还有一个简易检查是否堵塞的方法就是排风口和回风口对A4纸的吸附情况,如果能够吸附住说明没有堵塞,否则可能堵塞。

这是技术规范的建议更换周期——
附表一:过滤器更换周期
   


新风入口过滤网

粗低效过滤器


中效过滤器


亚高效过滤器


高效过滤器

网眼是否一半以上已堵



阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于设计或运行初阻力

阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于设计或运行初阻力

阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3)
阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于设计或运行初阻力

1周左右清扫1次,多风砂地区周期更短

12个月



24个月



1年以上




3年以上

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
星火 + 2 精品文章

查看全部评分

回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2008-10-11 20:48 | 显示全部楼层
粗效滤网每2天清1次,粗效过滤器每2个月更换;中效过滤器每周检查,每3个月更换;亚高效过滤器每年更换。
风机组: 风机组中的中效、高效过滤器,每年更换
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-20 19:13 | 显示全部楼层

回复 #4 rujianzhong 的帖子

请问更换这么勤,费用高吗?好像高效滤网是三年更换的啊.我们医院领导是不舍得换得那么勤的,每办法呀.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-16 15:00 | 显示全部楼层
正是找这方面的资料,学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 10:42 | 显示全部楼层
感谢老师,学习了,现在是不是厂家来进行维护啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 14:50 | 显示全部楼层
有些医院自从有了洁净室,他们的所有过滤器都没有换过,含尘浓度检测出来的数据还没有普通手术室的好,真是................!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-15 15:28 | 显示全部楼层
正是找这方面的资料,学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-15 20:53 | 显示全部楼层
过滤器更换有规范要求吗!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-5 10:34 | 显示全部楼层
正在找这方面的资料,学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表