找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 37444|回复: 11

医院污水排放标准

 火.. [复制链接]
发表于 2012-11-22 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
院排放污水余氯测定按2005国标,低于0.5%,有下限吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 08:41 | 显示全部楼层
我们医院是综合医院,余氯排放标准是2--8mg/L,传染病医院的余氯排放标准是3--10mg/L
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 08:45 | 显示全部楼层
我们医院是综合医院,余氯排放标准是2--8mg/L
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 10:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 10:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 11:50 | 显示全部楼层
我们医院也是综合医院,余氯排放标准是2--8mg/L,传染病医院的余氯排放标准是3--10mg/L.但执法大队和环保部门到医院检查时是有针对性的,我们通常是在3--6mg/L。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 11:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 12:30 | 显示全部楼层
学习了,不知道这一块院感人怎么规范做?敬请老师指教,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-22 23:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 yryygk 于 2012-11-23 00:03 编辑


请教老师,2-8mg/L是接触池出口标准吧,排放标准按医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005是0.5mg/L.
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 10:59 | 显示全部楼层

学习了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-8 22:28 | 显示全部楼层
感控知识多,互不相关,要不断不断地学习记忆。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 11:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享!