医疗废物暂存处,地面及门把手的有效氯消毒浓度是多少

 火... [复制链接]
发表于 2012-10-30 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 婉若秋水 于 2012-10-30 21:46 编辑

医疗废物暂存处,地面及门把手的有效氯消毒浓度是1000mg/L?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-30 21:28 | 显示全部楼层
谢谢老师,或同行们指点。也祝大家工作进步。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 21:34 | 显示全部楼层
是的,我们医疗废物暂存处的物表消毒就是用有效氯消毒浓度是1000mg/L的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 22:16 | 显示全部楼层
用含有效氯浓度是1000mg/L清洁地面和物体表面后一定要再用清水冲洗,否则气味太大,对物体也有一定的腐蚀性。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 22:46 | 显示全部楼层
我们医疗废物暂存处的物表消毒就是用有效氯消毒浓度是1000mg/L的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 23:30 | 显示全部楼层
我们医院的规定是根据暂存点的工作量,每天上午和下午各进行一次相关物品,包括运送车,暂存点的地面,装运医疗废物的转运桶表面,每天接触的门把手,还有工作间的台面等等,都是要用有效氯来擦拭消毒的,浓度跟楼主所说的一样。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 08:32 | 显示全部楼层
是的,我们医疗废物暂存处的物表消毒就是用有效氯消毒浓度是1000mg/L的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 08:49 | 显示全部楼层
老师说的没错,我们医疗废物暂存处的物表消毒也是用有效氯浓度1000mg/L消毒的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 08:51 | 显示全部楼层
如遇到血液污染必须加大浓度,2000mg/L消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 09:07 | 显示全部楼层
我们医院也是这样做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 09:22 | 显示全部楼层
以前我们医疗废物暂存处的物表消毒是用有效氯消毒浓度1000mg/L的,现在按照新版的消毒技术规范改成500mg/L。
1000mg/L或2000mg/L的浓度气味太大,对物体也有一定的腐蚀性。不知道这样改了对不对

C.10.2.2  消毒方法
C.10.2.2.1  浸泡法  将待消毒的物品浸没于装有含氯消毒剂溶液的容器中,加盖。对细菌繁殖体污染物品的消毒,用含有效氯500 mg/L的消毒液浸泡>10 min,对经血传播病原体、分支杆菌和细菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯2 000 mg/L~5 000 mg/L消毒液,浸泡>30 min。
C.10.2.2.2  擦拭法  大件物品或其他不能用浸泡消毒的物品用擦拭法消毒,消毒所用的浓度和作用时间同浸泡法。
C10.2.2.3  喷洒法  对一般污染的物品表面,用含有效氯400 mg/L~700 mg/L的消毒液均匀喷洒,作用10 min~30 min;对经血传播病原体、结核杆菌等污染表面的消毒,用含有效氯2 000 mg/L的消毒液均匀喷洒,作用>60 min。喷洒后有强烈的刺激性气味,人员应离开现场。