找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2233|回复: 11

[求助] ICU空气净化采用上送风,上回风行吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-10-22 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院ICU是10万级净化已验收,采用上送风,上回风,6月开始收病人,前几次空气培养合格,9月、10月空气培养超标,是不是空气净化有问题?请专家指导!急急急!
贡献排行榜:
发表于 2012-10-22 14:37 | 显示全部楼层
个人认为应该采用上送风,下回风的。定期清洗和维护。

点评

赞同!  发表于 2012-10-22 16:41

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
沧浪之水 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-22 16:12 | 显示全部楼层
ICU本身目前国内并无相应净化规范依据可循
以前是有一个军标,但是军标毕竟是军标,在成本效果上的考量不同于民用医疗机构,照搬并不是最好的办法

从原理上来讲十万级净化属于乱流净化室,主要依靠被过滤的洁净空气来稀释室内污浊空气。并不要求气流统一流向,因此上送上回是可以允许的。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
沧浪之水 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-22 16:32 | 显示全部楼层
听过倪晓平主任的课,层流一般要上送风,下回风比较好,如是上回风效果不好,且每周回风口的清洗很麻烦。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
沧浪之水 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-24 14:46 | 显示全部楼层
感谢以上三位会员的解答,我和领导汇报后,领导让安装净化的公司来医院检修一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 05:30 | 显示全部楼层
在地心吸引力作用下,悬浮于空中的微粒最后都是降落于地面。层流“上送风,下回风”是借此势,让悬浮微粒加速离开此空间,为最好的选择性运行方式。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 08:37 | 显示全部楼层
上送上回的这种方式容易形成“短路”,室内的空气不容易彻底“净化”,一般不建议这种方式。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-27 23:07 | 显示全部楼层
上送上回还有一个弊病就是室内下层的空气有可能得不到有效置换。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-28 05:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-28 16:09 | 显示全部楼层
这样的问题大多是高效或中效过滤网上的问题,建议让工程师来查一下。上送风,上回风在我们地区没有这样做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-28 16:15 | 显示全部楼层
二进制 发表于 2012-10-28 05:52
那么,怎办最好呢?能分享贵经验吗?

我院的ICU建在顶楼,采用的是集中空调送风系统,由于通风条件非常好,所以在夏季或有严重感染病人,我们就开窗通风,如果只使用集中空调送风系统其最大的问题是房间内气味不好。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-28 17:13 | 显示全部楼层
净化是个很坑人的东西!