找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1789|回复: 10

[原创] 我制作的《负压隔离病房消毒管理登记本》

 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-23 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 天师 于 2012-9-23 09:47 编辑

我制作的《负压隔离病房消毒管理登记本》,欢迎提意见。

负压隔离病房消毒管理登记本(SIFIC).doc (45.5 KB, 下载次数: 60)

点评

你们一直负压使用吗?还是空着?空着的话不如当普通病房使用啊!  发表于 2012-9-23 12:11
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 09:14 | 显示全部楼层
怎么看不到啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 09:15 | 显示全部楼层
天师老师你好:《负压隔离病房消毒管理登记本》没有上传!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 09:33 | 显示全部楼层
你忘记上传附件了,这里只有你的发帖,没看到你的≪负压病房登记本≫长什么样子!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-23 09:47 | 显示全部楼层
上传了,刚才操作失误
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 10:17 | 显示全部楼层
是否需要再加上监测的内容?个人愚见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 12:14 | 显示全部楼层
提点建议:
1.两个压力必须要监测到,病房对缓冲;缓冲对外
2.对于换气次数和每人新风量要定期监测

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +3 收起 理由
天师 + 2 + 3 神马都是浮云

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 14:42 | 显示全部楼层
呵呵,好东东!谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-23 14:45 | 显示全部楼层
还没启用呢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 18:22 | 显示全部楼层
下载收藏了,谢谢提供!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 22:50 | 显示全部楼层
路过学习一下,我们也没有负压病房的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |