找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1394|回复: 4

反渗水细菌污染的原因分析及处理措施

  [复制链接]
发表于 2012-9-7 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
位老师:我科对血透室反渗水连续2次采样做细菌培养均有洋葱假单胞菌生长;血透室用0.2%过氧乙酸对制水系统及管路消毒后再次对反渗水采样进行培养,仍是洋葱假单胞菌生长;由一次用0.2%过氧乙酸消毒后采样还是洋葱假单胞菌生长。请教各位老师,下一步如何查找原因?该采取哪些措施?是否停止对病人的透析治疗?谢谢!

回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 09:52 | 显示全部楼层
可能问题不在制水系统及管路,想想其他可能?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 09:53 | 显示全部楼层
原因有以下:
1、首先排除采样时环境及手的污染。
2、你院血透室的水路水的流向是单项循环吗?供水管路存在盲端和死腔,透析结束后管道中水不能循环往复致存留过夜,时间长了PVC管道内壁细菌累计和增生形成生物膜,难以彻底清洗消毒,就出现反渗水不合格现象。
3、每月一次制水机消毒,用3.5%的过氧乙酸。
4、是否及时更换碳灌。
以上是否全面,个人建议。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 10:10 | 显示全部楼层
我院血透室的水路水的流向确实是单项循环,非常感谢老师的指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 10:26 | 显示全部楼层

老师分析的极具道理,我也学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报