请问医疗废物暂存处建筑有哪些要求?

 火... [复制链接]
发表于 2016-8-2 17:08 | 显示全部楼层
一、        选址要求:
1、与医疗区、食品加工区和人员活动密集区相距20米以上;
2、与生活垃圾存放地分开;
3、地基高度应确保暂存间不受雨水、洪水冲击或浸泡;
4、方便医疗废物运送车辆出入。
二、房屋要求:
1、面积不小于30平米;设置四间最合理,每间都有手卫生设施, 一间工作人员更衣室、一间医疗废物暂存间、一间转运车清洗间,一间消毒后的转运车暂存间。
2、地面和墙裙(不低于1.0米高)必须进行防渗处理(硬化或瓷片),且地面要有良好的排水性能,易于清洁和消毒;有上水(室外),下水(室内通向污水处理系统)
3、清洁和消毒产生的废水应采用管道直接排入医疗污水处理系统,不得排入外环境;
4、有严密的封闭措施,达到防蝇、防鼠、防盗以及预防儿童接触等要求;(加锁)
5、更衣室有专人管理的卫生和安全防护用品。(手卫生设施、办公桌、铁皮柜)
三、设施要求:
1、应有供水龙头及水池,以供清洁与消毒用。
2、照明设施(日光灯)、通风设施(百叶窗换气扇);
3、设置空气消毒设备,保障空气消毒效果。
4、医废间安装排气扇。