找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 127147|回复: 12

[求助] 层流辅助用房是否可以安装空调

[复制链接]
发表于 2007-6-14 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
因医院业务飞速发展,原有的手术间不够用,把辅助用房变为手术间,问层流辅助用房是否可以安装空调
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-15 17:04 | 显示全部楼层

靠人不如靠自己

不能安装空调,因为空调和外界相同,破坏了原有的密闭系统,再加上空气没有净化,从查看洁净手术部的实施指南上看,手术部是一个整体,手术辅助用房是为手术部服务的,应保持有序的梯度压力。

评分

参与人数 2 +15 收起 理由
safihu + 10 欢迎这样的帖子,让大家学习。
楚楚 + 5 不是没人帮你,是你的问题太难!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-15 22:22 | 显示全部楼层
好,我喜欢这种自问自答式的操作,多来几个吧!!!!

让我多学点哈!!!!;P ;P ;P :lol :lol :handshake :handshake :handshake
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-18 11:58 | 显示全部楼层

谢谢一枝梅

请多包涵,我的性格比较直,性子比较急,也是想和大家共同学习。请谅解。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-18 12:09 | 显示全部楼层
红梅伊人 好样的!再接再励哦!:victory: :victory: :victory:
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-18 14:38 | 显示全部楼层

回复 #2 红梅伊人 的帖子

回答的非常好!:ok :ok
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-18 17:18 | 显示全部楼层

从名字看和梅版还是有些关系的哦,呵,难怪风格也有少少相似。。。。。。:lol
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-18 18:23 | 显示全部楼层
原帖由 safihu 于 2007-6-18 17:18 发表

从名字看和梅版还是有些关系的哦,呵,难怪风格也有少少相似。。。。。。:lol


也许吧!!!:lol :lol :lol :lol :lol
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-19 11:34 | 显示全部楼层
后期改造太过于痛苦,要考虑的不仅是空气管理问题.还请拟改造的同行三思后行.:@ :'(
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-19 15:41 | 显示全部楼层
空调是调节室内温度的,有两种,一种是自循环空调,一种是新风空调。由于考虑到节能,所以大部分空调均为自循环空调,空气与外界隔绝。加装空调后可以通过加装过滤装置改善空气质量,实际上就相当于一个小的独立的净化系统。
既然辅房改造为手术间,首先看是否需要层流手术间,如果不需要层流手术间,只作为普通手术间的话,我认为可以加空调调节温度,但是必须再加一个柜式空气净化机(可达到动态10-30万级净化)另外应将原来与手术室净化系统的相同部分堵住,防止交叉污染。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-19 19:52 | 显示全部楼层

谢谢各位同行,老师

我又长进了,有些问题,只有咱们之间才可讨论,因为在医院要维护自己的形象,不要叫领导和同事觉得感染办什么都不懂,感谢各位,666666版主说得也有道理。我们会考虑的。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-7-23 14:57 | 显示全部楼层

回复 #10 xxxxxx666666 的帖子

很专业,真高手,我们医院正在搞建设,来帮我们设计并监工如何????;P ;P ;P :lol :lol
回复

使用道具 举报

发表于 2007-7-23 19:51 | 显示全部楼层
其实不用太迷信洁净手术室了,难道基层医院没有洁净手术室就不做手术了吗?在于你的手术要求,我想你们一定迫切需要增加手术间才会考虑要改建的.如流程没问题的话,建议可以改建成手术环境要求不高的一些污染手术.:D

评分

参与人数 1 +2 收起 理由
楚楚 + 2 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表