84液

 火... [复制链接]
发表于 2012-6-27 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师84液要如何配制成1000mg/L
和500mg/L。谢谢各位老师帮忙,因为我是才到感染科的新人,有可以带路的请帮忙。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 21:34 | 显示全部楼层
这就需要你提供你院使用的84消毒液的有效氯含量
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 21:38 | 显示全部楼层
原液体积*原液有效氯浓度=稀释液体积*1000mg/l(500mg/l),个人之见,仅供参考
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 22:23 | 显示全部楼层
我院的物业公司的工人也不愿意使用含氯消毒片,嫌融化太慢,他们也喜欢使用8.4消毒液,但经常配制浓度过低,达不到500mg/L
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 22:33 | 显示全部楼层
我院使用的是利尔康84液,每瓶500ml含有效氯50g,如果需配成500mg/L的就是按1:100的比例也就是1ml84液加99ml水。以此类推。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 22:36 | 显示全部楼层
我强烈建议你不要用84,我院在2年前发现84兑出的消毒液浓度不足,经反复认证我院进的名牌84在送抵我院时约出厂数月,在我院再放置几个月,只要一超过出厂半年,原装瓶的浓度就下降一半,配置消毒液时浓度无法精准,以上是因为液态有效氯化学性质不稳定,易挥发。自2年前,我停了全院的84,全部改成泡腾片。

点评

赞同!  发表于 2012-6-30 10:18

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
黑旋风 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-27 22:50 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,希望还有更多的帮助。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 23:22 | 显示全部楼层
建议还是使用片剂更方便,因为液体易挥发,而且亮体积很麻烦的,所以只要固定好容器,就很容易知道投放几片了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 23:49 | 显示全部楼层
我也建议不要使用84消毒液,6年前在接受上级卫生行政部门检查时,抽查库存的84消毒液,浓度竟然为零,检查组走后,我又进入库房,再次查出深度不合格的原液,有的是一周前进的贷,害得我院被通报批评,从此后全部改为泡腾片。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
大宛名驹 + 1 + 2 典型案例

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 23:54 | 显示全部楼层
氯溶液挥发性大,存放不当就会挥发,因此还是泡腾片相对稳定.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-28 01:07 | 显示全部楼层

84的有效期真实数据是3个月!!!过了浓度就会下降,一年后最多一半了。