找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 17439|回复: 16

医院污水消毒处理的标准执行问题?

 火.. [复制链接]
发表于 2007-8-18 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
现在医院污水处理的标准有GB18466-2005、GB8978-1996、消毒技术规范2002年版,各位在检测指标(大肠菌群、总余氯以及其他理化指标)评价方面是如何执行的?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-18 22:40 | 显示全部楼层

回复 #1 wzcdcyxh 的帖子

我和你同省,现在执行的是GB18466-2005版。污水处理池是环保局设计的,实行在线监测,每天测2次余氯,2~8mg/L;每月2次粪大肠菌群检测,<500MPN/L;每季一次测沙门氏菌、志贺氏菌;每年测2次结核杆菌。其它理化指标自己比较难做,可以送到环保去做,你可以与当地的环保部门联系。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-18 22:46 | 显示全部楼层
从标准的判定上来说,国标高于卫生部颁发的规范,应参照最新出台的国家标准.
回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-19 10:59 | 显示全部楼层
执行GB18466-2005是对的.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-19 17:47 | 显示全部楼层
GB18466-2005要求排放标准总余氯是3-10mg/L,预处理标准是2-8mg/l,应该执行哪个?对其他理化指标的监测频率是:PH每日监测不少于2次,COD和SS每周监测一次,其他污染物每季度不少于1次,医院能做到吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-22 15:22 | 显示全部楼层
如果医院污水出来是纳入城市污水管道系统的,则采取二级排放标准,2-8mg/L;
如果没有纳入城市污水管道系统,医院污水处理后是直接排放的,则要提高要求,一级排放标准,3-10mg/L。
因此要根据各个医院与城市的实际情况来定。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-9-18 20:51 | 显示全部楼层
原帖由 缭绕 于 2007-8-18 22:40 发表
我和你同省,现在执行的是GB18466-2005版。污水处理池是环保局设计的,实行在线监测,每天测2次余氯,2~8mg/L;每月2次粪大肠菌群检测,

贵院是结核病院吗?还要测结核杆菌?:handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-20 20:13 | 显示全部楼层
在我们这里,由疾控部门对医院处理后污水进行监测,每半年监测一次,其他时间有医院进行自控监测,主要有4个评价指标(不含结核病医院):
1、总余氯:3~10mg/L(一级标准,因为没有城市排污系统,旧的标准GB18466-2001:≥3.5mg/L,因为考虑到氯的挥发对环境造成一定的影响);
2、粪大肠菌群检测,<500MPN/L;
3、沙门氏菌:不得检出;
4、志贺氏菌:不得检出。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-31 20:15 | 显示全部楼层

关于医院的污水处理问题

:请问:目前医院污水排放标准是否一定要达到国家2005年规定的25项污水排放指标才允许排放吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-4 15:09 | 显示全部楼层
:D 谢谢各位好友给予回复!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 15:24 | 显示全部楼层
污水处理可以使用次氯酸钙吗
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 15:41 | 显示全部楼层
我们医院是有专人负责的,执行的是排放标准总余氯3-10mg/L。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-26 10:30 | 显示全部楼层
明白了,谢谢老师的指导
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 09:57 | 显示全部楼层
医院污水出来是纳入城市污水管道系统的,则采取二级排放标准,2-8mg/L;
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 10:01 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-20 17:05 | 显示全部楼层
路过,学习啦。谢谢老师指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-20 17:11 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表