[求助] 新版消毒技术规范对紫外线灯管强度监测频次怎么理解?

 火... [复制链接]
发表于 2012-6-1 23:56 | 显示全部楼层
超过1000小时,如果强度达标,也不能再用了么?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-2 00:08 | 显示全部楼层
三月风 发表于 2012-5-30 11:50 static/image/common/back.gif
在2002版《消毒技术规范》和2012版《医疗机构消毒技术规范》中均有说明紫外线消毒灯使用寿命即新灯的强度降 ...

老师好!臭氧电子灭菌灯应如何做使用中的管理呢?其有效时间如何控制呢?谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-3 18:45 | 显示全部楼层
应该参考厂家产品说明书使用。胡必杰教授他们编的一本释疑中专家提议是5000小时。得正确理解掌握《医疗机构消毒技术规范》,要不临床同事们可就难做了。理论和现实是有差距的!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-4 10:48 | 显示全部楼层
若婵 发表于 2012-5-30 12:35 static/image/common/back.gif
我们医院也是用紫外线测试纸测试的,不过现在大多数场所都是空气消毒机了

请问贵院空气消毒机需要做监测和记录使用小时数吗?贵院的空气消毒机厂家多久维护一次?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 16:00 | 显示全部楼层
最近对紫外线灯管强度监测的规范进行了查找,一直没有找到半年监测一次的依据。2002的《消规》只是定期监测,没有具体定。但众多医院的半年监测一次,到底有没有依据?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 11:38 | 显示全部楼层
应该是每半年监测一次的同时还要注意使用时间不超过1000h。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 11:52 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料,下载学习了谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-10 16:49 | 显示全部楼层
我们医院是每季度监测一次,现在可否改为每半年一次?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 09:27 | 显示全部楼层
紫外线杀菌灯GB19258—2003国家标准已下载学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 15:43 | 显示全部楼层
我们医院也是用紫外线测试纸测试的,不过现在大多数场所都是空气消毒机了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 11:44 | 显示全部楼层
1《医院感染管理规范》第四章-第二节-第二十八条-四、紫外线消毒:使用中灯管不得低于70mw/cm2照射强度监测应每半年一次。
2《医疗机构消毒技术规范》附录C-c.6紫外线  c.6.2.2应定期监测消毒紫外线的辐照强度,当辐照强度降低到要求值以下时,应及时更换。c.6.2.3紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。强度够是应该能使用的,各厂家灯的使用寿命不同……
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-22 21:22 | 显示全部楼层
感觉好多新知识,学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-2 15:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师,谢谢,,,
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-24 15:44 | 显示全部楼层
我们也是每半年用紫外线强度指示卡测验,累计使用到1000小时更换,但就算累计到1000小时了,用指示卡试纸测出来颜色还是很深的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-25 08:20 | 显示全部楼层
我们还是半年一次的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-7 15:14 | 显示全部楼层
新规说是定期监测,个人理解是自主定义,我院是根据强度制定监测频次。普通型新灯管强度大于等于100cfu/cm2,高强度新灯管强度大于等于180cfu/cm2;使用中的灯管强度大于等于70cfu/cm2,小于70cfu/cm2不得使用;灯管强度在70-80cfu/cm2每季度监测一次,灯管强度大于80cfu/cm2每半年监测一次。