[求助] 新生儿建筑布局

  [复制链接]
发表于 2012-5-24 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教老师们:由于通道的限制,我可不可把NICU的污物先后通过早产儿病房、普通新生儿病最后到污物处置地点
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-28 11:46 | 显示全部楼层
您说的是NICU的污物能否通过早产儿和普通新生儿病房的通道吧?当然可以,前提是包装要规范。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-28 12:08 | 显示全部楼层
谢谢指导 ,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-28 13:52 | 显示全部楼层
老师,我想表达的意思是,我们是外地援建的房子,很多地方不能随意改动,现在面临的一个困难是早产儿病房、NICU、普通新生儿室三间房子相同,但无污物通道,那么我早产儿产生的废物可否包装好经普通新生儿室内送出去
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 09:39 | 显示全部楼层
我们也是改造的病房,很难做到三通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-19 10:55 | 显示全部楼层
指南已下载学习了,谢谢老师的分享