找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3377|回复: 11

[求助] 请问配药室是属Ⅱ类环境吗?

  [复制链接]
发表于 2008-7-22 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院配药室空气培养一直按Ⅱ类环境标准来计算,现有个科室超标,坚决认定这是Ⅲ类环境,请问该环境是属哪类呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-22 10:22 | 显示全部楼层
查了下手上资料,Ⅱ类环境有普通手术室,产房,婴儿室,早产儿室,普通保护性隔离室,供应室无菌区,烧伤病房,重症监护病房。Ⅲ类环境有儿科病房,妇产科检查室,注射室,换药室,治疗室,供应室清洁区,急诊室,化验室,各类病房和房间。与你一道,愿有最新电子版标准的同行老师,把其发上论坛供大家工作参考之用,感谢!!!:favav :ouuyh
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-22 22:28 | 显示全部楼层

回复 #2 二进制 的帖子

这论坛里有的,我一下忘了在哪了,下载有的,只是现在家里电脑里没有。找找看吧:)
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-23 12:29 | 显示全部楼层
配药室即治疗室吧,当然是Ⅲ类啦。:P
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-23 14:50 | 显示全部楼层

回复一楼的帖子

你说的配药室就是治疗室吧,按照国家《医院卫生消毒标准》(GB15982--1995)的规定,应该属于三类环境。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-24 09:40 | 显示全部楼层
:) 谢谢大家了!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 09:05 | 显示全部楼层
配药室等同于治疗室,是三类环境;不过,标准来源是这里学习的~谢谢~
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-2 11:57 | 显示全部楼层
配药室不同于治疗室,配药室的环境要求较高,按2类环境管理,有些医院配药还要求在超净台上配药。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-3 15:21 | 显示全部楼层
配药室是指什麽地方配药,是药房还是病区配药?如果是药房配口服药,我认为是三类环境。门诊窗口发药就是配药。如果是病区配静脉、肌注要按治疗室Ⅱ类环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-2 08:17 | 显示全部楼层
徐飞 发表于 2010-3-3 15:21
配药室是指什麽地方配药,是药房还是病区配药?如果是药房配口服药,我认为是三类环境。门诊窗口发药就是配 ...

谢谢老师解答,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-6 09:39 | 显示全部楼层
一般所称的治疗室或配药室规范名称是治疗准备室

治疗准备间.png
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-6 09:48 | 显示全部楼层
4.1 各类环境空气、物体表面
4.1.1 菌落总数应符合表1 要求。
Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。Ⅱ类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。Ⅲ类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。IV类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗(注射、换药等)室;感染性疾病科门诊和病区。
15982其实并没有明确治疗准备室的环境类别,有老师认为属于二类环境,个人认为需要更多的依据,但至少属于三类,和四类里面的“治疗(注射、换药等)室”是有本质区别的
回复

使用道具 举报