       C.1.3.2  预排气压力蒸汽灭菌
        灭菌器的灭菌程序一般包括3闪以上的预真空和充气等脉动排气、灭菌、后排气和干燥等过程,具体操作方法遵循生产厂家的使用说明或指导手册。灭菌器的灭菌参数一般为温度132℃~134℃,压力205.8Kpa,灭菌时间4min。
           11  朊病毒、气性坏疽和突发不明原因传染病的病原体污染物品和环境的消毒        
        11.1 朊病毒        
        11.1.1  消毒方法
           c) 将使用后的物品浸泡于1 mol∕L氢氧化钠溶液内作用60min,去除可见污染物,清水漂洗,置于开口盘内,下排气压力蒸汽灭菌器内121℃灭菌60min或预排气压力蒸汽灭菌器134℃灭菌60min,然后清洗,并按照一般程序灭菌。
          我有如下疑问:1、三闪是什么意思啊?
                                  2、怎么下排气和预排气都是60min?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 19:07 | 显示全部楼层
增加一个疑问,“温度132℃~134℃,压力205.8Kpa”,按照饱和蒸汽的特性,温度与压力基本上是对等的,为什么这里温度有范围,压力却只定在一个点呢?期待老师们的释疑。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 19:41 | 显示全部楼层
    今天才知道出来了,感谢老师提供的信息。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 23:17 | 显示全部楼层

建议你每天除了来本论坛看看外,你再多看看卫生部、卫生监督、食品药品监督局以及贵省市的卫生行政部门的网站,始终掌握第一手材料。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 23:44 | 显示全部楼层
感谢各位老师的提醒。平时也要多多注意卫生行政部门的网站。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 08:56 | 显示全部楼层
学习能得到提高,可是需要的是时间呀
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 09:38 | 显示全部楼层
原文是3次以上不是3闪,看来是转成WORD时出错了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-16 10:41 | 显示全部楼层
五角星 发表于 2012-5-16 09:38
原文是3次以上不是3闪,看来是转成WORD时出错了

谢谢,我问了好几个业内人士都不明白三闪的意思,所以有点怀疑
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-16 10:43 | 显示全部楼层
急切盼望解惑我的第二个问题