洁净手术室做空气培养时是否要关闭层流运行?

[复制链接]
发表于 2008-7-10 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们原来在做空气培养时关闭层流,因为<洁净手术建筑技术规范>中要求平板放置时避开风口.而洁净手术建筑厂方却说我们做错了,应该在层流运行状态下进行监测空气沉降菌.不知谁对谁错,各位请帮帮忙啊?除了<洁净手术建筑技术规范>中的要求外,哪里还有洁净手术室监测空气的规范啊?:'( :$
贡献排行榜:
发表于 2008-7-11 00:16 | 显示全部楼层

回复 #1 lyzyy 的帖子

是应该在层流运行状态下进行监测空气沉降菌.可以去看一下规范里的布点要求,本论坛https://bbs.sific.com.cn/viewthre ... %3D3&frameon=no介绍的书,写该版的老师就是专做层流检测的,那里有详细地讲如何布点的问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-13 09:11 | 显示全部楼层
谢谢缭绕斑竹:handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-15 17:52 | 显示全部楼层

回复

应该在层流运行状态做监测,但是放置培养个数目前未见规范性材料,我们是按一些杂志介绍做,据不同级别而放
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-28 14:58 | 显示全部楼层
:handshake :loveliness:
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-29 15:01 | 显示全部楼层
我们现在是参照《手术部医院感染预防与控制技术规范》(征求意见稿)2006.6.13和《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)进行操作。
但实际情况看,动态监测很难做,所以一般还是静态监测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-4 14:01 | 显示全部楼层
谢谢!确实《手术部医院感染预防与控制技术规范》(征求意见稿)要求很难做到,我是指静态监测时层流是否处于运行状态还是关闭状态?:P :$
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-10 22:12 | 显示全部楼层

回复 #7 lyzyy 的帖子

我们平时是在层流运行状态下进行监测的。

[ 本帖最后由 布衣 于 2008-8-10 22:26 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-10 22:37 | 显示全部楼层

关于“空态”、“静态”与“动态”

《医院洁净手术部建筑技术规范》对下列术语的解释:

1.交竣状态洁净室(空态)as?built clean room:已建成并准备运行的、具有净化空调的全部设施及功能,但室内没有设备和人员的洁净室。

2.待工状态洁净室(静态)at?rest clean room:室内净化空调设施及功能齐备,如有工艺设备,工艺设备已安装并可运行,但无工作人员时的洁净室。

3.运行状态洁净室(动态)operational clean room:正常运行、人员进行正常操作时的洁净室。


根据上述定义,大家认为静态监测应该在什么状态下进行???
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-28 09:40 | 显示全部楼层

回复 #9 布衣 的帖子

布衣版主:您好!我是院感工作新兵,我想向您请教一个问题。层流病房的空气培养要求与层流手术室有什么不同。还有您院的层流病房空气及室内物品是如何消毒的?谢谢!!:) :)
回复