[原创] 请教:有用过弱酸性次氯酸消毒液生成器的吗?

  [复制链接]
发表于 2012-2-23 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
日,医院的新楼建设呢,领导问安装弱酸性次氯酸消毒液生成器是否有用。据厂家宣传可以和供水一起做个系统,这样的话,水管出来的消毒水可以直接用于洗手、器械的浸泡消毒。
我在网上看了,好像只是食品企业在用的多,没有医院使用这个东西。不知道老师们有没有对这方面了解的?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-23 14:24 | 显示全部楼层
您说的这个东西应该是“酸性氧化电位水”生产装置,产出的酸性氧化电位水可用于医疗机构部分设备的消毒。详见消毒技术规范。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-23 15:22 | 显示全部楼层
不是酸性氧化电位水,刚拿到说明资料,还和这个有比较呢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-23 15:25 | 显示全部楼层
生成方式:将次氯酸钠和二氧化碳用水自动稀释混合
PH值:5.0-6.5
氯浓度:50-400PPM
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-23 15:29 | 显示全部楼层
回复:飞飞2012“弱酸性次氯酸消毒液生成器”要看它的酸度和消毒效果监测数据,如果能达到消毒效果就可以使用。
而楼上cyfyzlg所说 “酸性氧化电位水”生产装置产生的是酸度很大的水,可以消毒内镜等腔镜。应该不是一种设备,起码原料不一样。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-23 15:44 | 显示全部楼层
是啊!
沙砾老师说的对。酸性氧化电位水是PH值2-2.7
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 09:31 | 显示全部楼层
你好,我公司就是授权销售弱酸消毒水的公司,品牌:维生达。联系电话:18611020786,张亮
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 09:50 | 显示全部楼层
我们的设备所产生的弱酸性消毒液,就能满足你的要求,PH值:5.0-6.5;氯浓度:50-400PPM遇有机物还原成水,无残留物,无腐蚀性!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:290
  • 最近打卡:2025-03-24 09:44:56
发表于 2025-4-30 15:19 | 显示全部楼层
你好,我看你们2012年就上次氯酸了,有没有用到口腔牙椅上,现在效果如何?有腐蚀性吗?我们也想上,能给点建议吗?