[讨论] CSSD的空气净化系统该如何维护?

  [复制链接]
发表于 2012-2-16 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
CSSD空气净化系统中的高效过滤器、中效过滤器、低效过滤器应该何时更换?还要做记录吗?
贡献排行榜:
发表于 2012-2-16 22:48 | 显示全部楼层
空气净化系统的维护保养应由设备部门连同厂家进行定期维护和保养,并由厂家定期更换有关部件,设备科应有记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 08:26 | 显示全部楼层
空气净化系统的过滤器更换及记录由设备科专门管理人员负责,使用科室及院感科应了解情况并督查维护落实情况。
过滤器更换时间常规为:
1、粗效:1-2个月;
2、中效:2-4个月;
3、亚高效:1年;
4、高效:3年。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 08:36 | 显示全部楼层
我们是由后勤与厂家协商跟进的。看来这部分也是院感薄弱之处。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 09:50 | 显示全部楼层
初效过滤网清洗应该由科室自己负责,各种过滤网更换由设备科负责,都要有记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 14:42 | 显示全部楼层
我们是基建处负责的,当然院感部门如果不跟进,使用科室再不负责任那基建很难做好。