医技楼即将完工要进行内部装修,质疑污水处理

 火... [复制链接]
发表于 2012-2-13 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
院医技楼即将完工,要进行内部装修,院长问我:检验科、病理科、胃镜室的污水排放能不能与其他科室一起进入医院的污水处理池,我回答不上来,请教坛上的老师,帮我解释一下,谢谢!

点评

超出感染办职责  发表于 2012-2-13 11:07
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-13 08:47 | 显示全部楼层
沙发先。正好你问的问题我也想知道,期待中。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-13 08:59 | 显示全部楼层
国家有关医疗机构水污染排放标准中的处理与消毒要求:
一、医疗机构病区和非病区的污水,传染病区和非传染病区的污水应分流,不得将固体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。
二、医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后,再排入医院污水处理系统。
三、低放射性废水应经衰变池处理。
四、检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集,单独处理。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
星火 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-13 09:05 | 显示全部楼层
病理科的化学性废液也要单独处理,由有资质的单位回收。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-13 09:57 | 显示全部楼层
如果你院污水处理站能够达到排放要求,就可以排放到污水系统,如果达不到,就应该单独收集,单独处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-13 10:12 | 显示全部楼层
同意5#老师的意见。我想是不是可以对以上科室排除的感染性及传染性的污水进行预处理后再排入院污水站;对化学性和放射性废液单独收集,按相关要求进行处理再排放那?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-13 10:46 | 显示全部楼层
根据《医院污水处理技术指南》的要求其中:
新建、改建和扩建的医院,在设计时应将可能受传染病病原体污染的污水与其他污水分开,现有医院应尽可能将受传染病病原体污染的污水与其他污水分别收集。
医院的各种特殊排水,如含重金属废水、含油废水、洗印废水等应单独收集,分别采取不同的预处理措施后排入医院污水处理系统。   
同位素治疗和诊断产生的放射性废水,必须单独收集处理等。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
老朽 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-14 09:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位老师,我知道怎么跟院长去说了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 15:29 | 显示全部楼层
7楼老师讲得很详细,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 15:36 | 显示全部楼层
谢谢,各位,赞一个。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-4 08:36 | 显示全部楼层
大家很专业,非常赞。。。我们也学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 11:29 | 显示全部楼层
学习了很多知识,谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-29 10:30 | 显示全部楼层
学习了,但不知道现在已经建好的医院该怎么达标?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 09:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-17 09:21 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享。