发表于 2022-11-17 18:05 | 显示全部楼层
看到了,分析的很好。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-13 09:46 | 显示全部楼层
洁净手术室百级间空气培养细菌菌落数超标,原因分析、整改措施: 根据:医院空气净化管理规范(2012)5 空气净化方法  5.3.2 维护与保养要求 5.3.2.1  空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。 5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。 5.3.2.3  末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160 Pa或已经使用3年以上时宜更换。 5.3.2.4  排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。 5.3.2.5  定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 5.3.2.6  设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。 仔细检查按照《医院空气净化管理规范(2012)》要求是否认真做到,手术室工作人员是否对手术间物体表面,屋顶、地面进行细致清洁消毒处理,请老师们帮忙分析不合格原因,还需要做哪些处理?谢谢!!