找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4238|回复: 6

洁净手术室空气培养出现霉菌怎么办?

[复制链接]
发表于 2008-6-9 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:
    我院洁净手术室空气培养出现二三次霉菌,请问该如何处置,主要是什么环节出现问题?谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-10 00:51 | 显示全部楼层
(一)、请检查测量方法及测量条件

(二)、参照现有的国家标准,

中华人民共和国环境保护行业标准  HJ/T167—2004  
                                            
                                         《室内环境空气质量监测技术规范》
                                      附 录 M
                                                   (规范性附录)
                           室内空气中细菌总数的测定方法
M.1 定义
    撞击法(impacting method)是采用撞击式空气微生物采样器采样,通过抽气动力作用,使空气
    通过狭缝或小孔而产生高速气流,使悬浮在空气中的带菌粒子撞击到营养琼脂平板上,经36℃+1℃、
48h 培养后,计算出每立方米空气中所含的细菌菌落数的采样测定方法。
M.2 仪器和设备
M.2.1 高压蒸气灭菌器。
M.2.2 干热灭菌器。
M.2.3 恒温培养箱。
M.2.4 冰箱。
M.2.5 平皿(直径9cm)。
M.2.6 制备培养基用一般设备:量筒,三角烧瓶,pH 计或精密pH 试纸等。
M.2.7 撞击式空气微生物采样器。
    采样器的基本要求:
    对空气中细菌捕获率达95%;
    操作简单,携带方便,性能稳定,便于消毒。
M.3 营养琼脂培养基
M.3.1 成分:
    蛋白胨 20g
      牛肉浸膏 3g
      氯化钠 5g
      琼脂 15~20 g
      蒸馏水 1000mL
M.3.2 制法 将上述各成分混合,加热溶解,校正pH 至7.4,过滤分装,121℃,15min 高压灭菌。
M.4 操作步骤
M.4.1 选择有代表性的房间和位置设置采样点。将采样器消毒,按仪器使用说明进行采样。
M.4.2 样品采完后,将带菌营养琼脂平板置36℃±1℃恒温箱中,培养48h,计数菌落数,并根据
    采样器的流量和采样时间,换算成单位体积空气中的菌落数。以cfu/m3 报告结果。

下载

室内环境空气质量监测技术规范.rar

744.44 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-10 08:06 | 显示全部楼层

温湿度控制得怎么样?有记录吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-10 09:37 | 显示全部楼层
注意清洗空调滤层板,这是主要的,我们也遇到过这种情况。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-10 22:51 | 显示全部楼层
谢谢指导!我院手术室的控制面板上的温度一般在22-25摄氏度,湿度在45-65%之间。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-11 14:25 | 显示全部楼层

回复 #1 chong 的帖子

很可能是相对湿度偏高。
     据研究,相对湿度50%,细菌孵游10min后即死亡。而相对湿度更高或更低时,24h,大部分细菌还存活。常温,相对湿度60%以上物品可发霉,相对湿度80%以上,不论温度高底都要发霉。
     根据国内条件:I、II级手术室相对湿度为40-60%,III、IV级放宽到35-60%。
     建议:相对湿度控制在60% 以内。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-11 23:11 | 显示全部楼层
谢谢,明白啦!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表