[讨论] 医院搬迁新综合病房楼环境监测如何做

[复制链接]
发表于 2008-6-9 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
:victory: :victory: :victory: 我们医院近期要搬迁新的综合病房大楼,南北楼,全院有近40个科室要搬迁,包括层流洁净室(手术室、供应室、综合ICU);
这样大规模的搬迁环境微生物该任何监测。请大家参与讨论。
1类环境:层流洁净室,根据《医院洁净手术部建筑技术规范》要求先验收后感控专职人员监测;
2类环境:全部按装了动态空气消毒器,包括专科ICU、心导管室、血液透析室;
3类环境:治疗室、换药室、操作室等也安装了动态空气消毒器,
环境监测遇到以下难点:
1、34张床的血透室是一个大厅有740个立方米,按照消毒技术规范监测要求大于30平方米布点5个;那么,200多个平方米也是5点吗 ?
2、监测是由感染监控专职人员还是兼职监控员做。
3、需要连续监测几次,一次监测合格能否有效。:time: :time: :time:
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-10 10:36 | 显示全部楼层
应由感染科专职人员去监测。一类环境的按《医院洁净手术部建筑技术规范》要求做。其他类如果要监测的按《照消毒技术规范》要求监测。如为大厅的可似为两个或三个区域布点放置平皿。无菌操作监测结果有效。仅供参考哦!:$
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-17 10:56 | 显示全部楼层

关于中央空调查系统

:time: :time: :time: 我们在搬迁新大楼的监测中,非常重视环境监测这项工作,整个监测过程由专职人员现场培训指导完成的,由于是规范操作发现了不少问题,特别是发现中央空调回风口的过滤网和送新房的总管道清洁消毒非常重要。
在搬迁之前室内环境卫生和消毒做得再好,如果开着空调做监测,细菌含量会严重超标,特别是真菌。所以感染控制任何细节都不能忽视,否则会造成不可弥补的后果。:handshake :handshake :handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-17 13:30 | 显示全部楼层

回复 #1 GANRANBAN 的帖子

首先恭喜您乔迁新禧!这么大的工作量专职人员来完成有一定的难度,为确保检测结果的合法性最好邀请有资质的单位协助完成(如CDC等),在保证静态和空态结果正常的情况下,再作动态监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-17 14:54 | 显示全部楼层

回复 #3 GANRANBAN 的帖子

在搬迁之前室内环境卫生和消毒做得再好,如果开着空调做监测,细菌含量会严重超标,特别是真菌。

那么最后你们是如何解决这些问题的呢?能否介绍一下你们的经验?:handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-17 18:28 | 显示全部楼层
同一#4意见!特别是层流洁净室一定是第三方监测认证!一般由省CDC承担。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-27 14:31 | 显示全部楼层
层流洁净室一定是第三方监测认证?有这种规定吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-27 21:26 | 显示全部楼层

回复 #5 楚楚 的帖子

楚楚版主这个问题提的好,大家讨论啊。环境监测不好的话怎样解决?反过来讲,监测出“不好”的话是否真的不合格呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-8 09:53 | 显示全部楼层

回复-已解决问题

最近忙着搬迁,现问题已解决。谢谢大家的关注。
:time: :time: :time: 拿着监测结果向院领导汇报(1把手,主管院长,主管基建院长);1是立即清洗、消毒中央空调回风口过滤网。2、清洗后采样(有开着空调和关着空调的标本)结果全部合格。:victory: :victory: :victory:
回复

使用道具 举报