[求助] 请老师们对血透室改建图提建议。

  [复制链接]
发表于 2011-12-19 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师们好,我对血透改建无是很了解,恳请老师们多多帮助,万分感谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-19 19:40 | 显示全部楼层
三楼血透透19.doc (40.5 KB, 下载次数: 70)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-19 20:31 | 显示全部楼层

透析桶晾晒间是不是和配液间在一起,都在清洁区域 否则,护士用的清洁的透析桶还要跨越整个透析区域!
其实流程的设计原则就是不交叉不逆流。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 07:55 | 显示全部楼层
我的电脑不知出了什么问题,想下载东西总是下载不下来,我没看到你的图,在流程上注意好分区及通道不交叉、不逆流。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 08:20 | 显示全部楼层
三通道,三区都有,但有交叉情况,我单位也在建透析科也是存在这样的问题
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 09:42 | 显示全部楼层

个人建议:乙肝、丙肝、不明透析区和普通透析区交换位置(最好是透析用水最后经过乙肝、丙肝、不明透析区);处理后需要复用的透析器最好直接进透析准备区间;库房(清洁区)要与透析区(污染区)分开。