各位专家老师:我院洁净手术室正在装修中,准备交工。洁净手术室患者通道共三道门方可进入洁净走廊。第二道门必须是感应门(就像洁净手术间那样脚控制的门)吗?手术室护士长要求患者通道的第二道门应该是感应门,现在是对开的防火门,门上也没有装玻璃。护士长的理由是1.患者在第一道门进入第二道门不好进入要工作人员手推;2.门上没有玻璃第二道门前后看不到无法实现连接。我查资料没有查到,我对这一块不懂。各位老师你们认为这个门必须要换吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-9 20:04 | 显示全部楼层
好像没有规定必须是感应门,但是出于工作方便我觉得护士长的话是实际工作问题,应该考虑。我们医院三道门都是感应门,而且每个门上都有一个玻璃窗。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-9 22:09 | 显示全部楼层
理论上最后一道门是密闭性好的感应门就行吧,第二道门如果是感应门最好,气密性会好些。对开门也行,但是门上应该有玻璃窗,避免推门时误撞。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 15:21 | 显示全部楼层
装感应门便于工作,不违反规范.护士长考虑比较周到.
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 18:39 | 显示全部楼层
不管是第几道门,肯定不能改。告诉你们护士长,首先应该考虑消防的要求,这个是国家的死规定谁也不能违反。否则验收会通不过。如果考虑方便可以加上防火玻璃。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 19:14 | 显示全部楼层
我院第2、3道门都是感应门,门上有玻璃窗,既方便也容易观察。