杂物间的通道经治疗室走向合要求吗
返回列表
发新帖
查看:
2162
|
回复:
6
[求助]
杂物间的通道经治疗室走向合要求吗
火..
[复制链接]
hlb5250
hlb5250
当前离线
积分
989
发表于 2011-9-1 17:28
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
请教各位老师:我们现正准备设计新生儿室,新生儿室总面积为77.22㎡,其中有一间是52㎡,另一间是25.8㎡(原计划做儿科病房的,里面有卫生间)现正打算设计新生儿室,想把原来的卫生间(在阳台旁)与杂物间共一室行吗?物流通道(有1M宽)经沐浴室、治疗室、配奶室(每间都是独立的)不知走向合不合要求?
回复
使用道具
举报
xjl100
xjl100
当前离线
积分
992
发表于 2011-9-1 17:38
|
显示全部楼层
最好将图传上来,比较直观。
回复
顶
踩
使用道具
举报
闲书
闲书
当前离线
积分
3878
发表于 2011-9-1 19:30
|
显示全部楼层
画个简单地的平面图吧,看你的描述,想象不出空间来
回复
顶
踩
使用道具
举报
露珠一滴
露珠一滴
当前离线
积分
1483
发表于 2011-9-1 20:56
|
显示全部楼层
物流应保证洁、污分开,这是控制感染的基本要求,那么,物流通道是不可以“经沐浴室、治疗室、配奶室”走的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
金陵
金陵
当前离线
积分
4407
发表于 2011-9-1 22:50
|
显示全部楼层
如果杂物间放清洁物品可以,放污染物则不行,与卫生间共处一间也不行,最好单独设置。
回复
顶
踩
使用道具
举报
边境线
边境线
当前离线
积分
1983
发表于 2011-9-2 00:54
|
显示全部楼层
没有图想象不出是什么样,但物流通道经过“沐浴室、治疗室、配奶室”是不可以。
回复
顶
踩
使用道具
举报
hlb5250
hlb5250
当前离线
积分
989
楼主
|
发表于 2011-9-2 09:16
|
显示全部楼层
谢谢老师的指点,现上传图:
设计图.doc
(59 KB, 下载次数: 25)
2011-9-2 09:15 上传
点击文件名下载附件
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表