找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2461|回复: 11

[求助] 层流手术室检测超标,怎么写原因?帮帮忙!

 火... [复制链接]
发表于 2011-8-1 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院医院是三甲医院手术室是层流的,可每次检测的时候有超标现象,我们领导要我写一篇关于手术室空气超标原因的材料,大家帮帮忙,谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 21:08 | 显示全部楼层
话说,这材料可不是坐在屋子里就能写出来的!具体分析一下吧?使用多久了?是不是联系一下施工方的工程师?联系CDC?一起找原因。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-1 21:11 | 显示全部楼层
我们请疾控的人来采样检测了的,就是空气超标,该消毒清洗的都做了,可还是老超标,头大
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 21:21 | 显示全部楼层

请造层流的厂家来自查,调试下各种参数,或许是周围环境太差了,如在造房子,可能要花钱换高效过滤器了。

点评

吼吼,很多院长,都不知道,洁净手术部还要花这笔钱呢。。。  发表于 2011-8-1 21:29
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 21:25 | 显示全部楼层
我们医院去年也出现过这种情况,后来请了层流厂家一起来找原因,结果过滤器都换了,出风口的滤网每周更换,进风口每天消毒,后来采样就没事了

点评

很好的经验!  发表于 2011-8-1 21:30
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 21:35 | 显示全部楼层
平时有工程师维护吗?我们医院请了个厂家工程师,平时在设备层维护,医院购买了尘埃粒子检测仪,工程师每月监测,上个月监测一个千级手术室尘埃粒子超标,工程师分析原因,认为需要更换高效过滤器了,报告领导批准了,现正在更换
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 00:51 | 显示全部楼层
我们医院也发生过同样的问题,细菌老是超标,后来请来工程维护人员,发现机房卫生太差,灰把滤网都堵上了,更换滤网后好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 12:26 | 显示全部楼层
我们也一样。工程师说换高效过滤器就好了,可现在换上了还是不行。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 15:33 | 显示全部楼层
您指的超标是那些?菌落?温湿度、风速、压差......?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 15:57 | 显示全部楼层
定期更换过滤网,清洗回风口的过滤网,能起到事半功倍的作用。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-14 20:56 | 显示全部楼层
紫衣人 发表于 2011-8-1 21:25
我们医院去年也出现过这种情况,后来请了层流厂家一起来找原因,结果过滤器都换了,出风口的滤网每周更换, ...

请教你们进风口每天消毒,是如何实施的?怎样消毒?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 09:48 | 显示全部楼层
手术室检测不合格原因分析:
1:层流手术下面检测风速是否合格、房间压差是否合格。
2:对层流罩里面的高效过滤器、高效过滤器进行PAO检漏测试,看是否合格。
3:检测人员是否正规操作。
4:消毒到位的情况下菌落不合格还是要追究到悬浮粒子上。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表