[原创] 没有层流的旧手术间如何控制空气质量?

  [复制链接]
发表于 2011-7-15 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
有关“手术部位感染预防与控制指南”中提出:手术室的空气要求每小时换气15次,新风大于3次;且不要在手术间内使用紫外线照射来预防SSI。请问:因我院目前的手术室尚无层流设施,如果不用紫外线照射,又如何进行空气消毒呢?不能用紫外线照射的原因是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 10:28 | 显示全部楼层
可以使用循环风消毒机,它在有人的情况下可以连续使用,能够保持手术过程中的空气质量。而紫外线照射只能是在无人的情况下使用,停照半个小时后细菌数会逐渐反弹,恢复到原来水平。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 11:03 | 显示全部楼层
可以使用功率与房间面积相匹配的动态空气消毒机,保证术中空气质量。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 11:44 | 显示全部楼层
购买与手术室内面积对应的空气消毒机,有动态和动静两用的,有移动动式的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 22:48 | 显示全部楼层
回复 1# hnjj
你说的手术部位感染预防与控制指南是卫生部2010年12月下发的吗?我看了一下没有这一条。
手术室有层流手术室、有普通手术间,普通手术间在有人的情况下,可以使用动态空气消毒机,在无人的条件下可以使用紫外线消毒。